耐压试验和绝缘试验的区别在哪里?正确的试验步骤是什么?

如题所述

耐压试验和绝缘试验都是对电气设备的试验方法。但是一般在做耐压试验之前是必须做绝缘试验的,因为耐压是破坏性试验,只有先确保设备绝缘没有问题,再来打耐压才不会引起电气设备不必要的烧毁。这两个试验区别具体在哪呢?
武汉国电西高告诉你主要有以下不用
1、 定义不同
耐压测试是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。 绝缘试验:电气设备在运行期间,始终处于各种外界因素作用的影响下,其性能也会不断地发生变化,这些外界因素主要包括外部电场、环境、高压、腐蚀度与机械等。
2、 试验方法不同
耐压:主要分为液压试验和气压试验两者试验方式对电气设备进行耐压试验。 绝缘:按照试验过程中电压的高低,绝缘试验又分为绝缘特性试验与绝缘耐压试验。设备在停电的情况下实施诊断和检测,可以采用上文提到的非破坏性试验和耐压交流试验,且只有在完成非破坏性试验之后才能够实施破坏性试验。
3、 电压不同
绝缘:绝缘电阻是用绝缘电阻测试仪(10000V以下)或绝缘摇表(2500V以下)来测量,由于试验电压比较低,所以许多绝缘缺陷不容易被发现。
绝缘试验由于试验电压低,不容易损坏被试设备;而耐压试验由于试验电压高,容易在打压时损坏被试设备,特别是有些时候,虽然耐压试验通过了,但却对被试设备造成了伤害,试验人员就要再用低电压的绝缘试验,测试一下耐压试验后的被试设备的绝缘情况。 耐压:耐压试验试验电压高,容易发现高压设备的绝缘缺陷。
电力设备在一些不利因素的影响下,较容易出现不可预知的故障,严重的还会导致电力运行中断。故电力系统中高压电气设备投运前应当在事先对其进行绝缘试验,以保障电力系统的安全稳定运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-09

耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化,同时做好必要的安全措施。

耐压试验根据试验类型的不同,可分工频耐压试验和直流耐压试验两种,这两种试验的目的主要是发现被试品的绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。

工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。

回答者:三新电力

本回答被网友采纳
相似回答