44问答网
所有问题
不同系统的35KV母线合环电压差是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-12
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下: 电源端: 220KV 电压偏差不超过额定电压的 -3~+7% 110KV 电压偏差不超过额定电压的 -3~+7% 35KV 电压偏差不超过额定电压的 -3~+7% 10KV 电压偏差不超过额定电压的 0~+7% 用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为: 35KV 电压偏差不超过额定电压的 ±5% 10KV 电压偏差不超过额定电压的 ±7% 220 V单相供电 电压偏差不超过额定电压的 +7%~-10%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YYYYVWWZWDZWVYRKZYW.html
相似回答
合环
的主要措施
答:
上级电网并列运行)的合环操作,
只要调整好两侧变电所l0kV母线的电压差值小于10%
, 2公里以内的短线路小于5%就能可靠避免因环流造成的开关跳闸情况;(2) 两侧变电所不同类型的变压器如:110kV/35kV/l0kV 变压器与35kV/l0kV变压器、110kV/35kV/l0kV变压器与110kV/l0kV变压器,...
35kv
变电站2台变压器能并行( 带负荷 )的情况下把另一台变压器并行,停掉...
答:
1、电压比相等,相差不超过±0.5%
;2、阻抗电压相等,相差不超过±10%;3、线圈接线组别相同;4、容量比不得超过3:1。如果你的二台变压器符合上面的四个条件,且经过“定相”试验,证明并列后的相位是相同的,是可以并列的;你的问题是“能不能将二台变压器并列,进行“合环”倒换变压器,以使负...
合环
的操作规程
答:
电压差在20%以内”三个条件
,一般有如下的基本操作规则:(1) 明确知晓合解环系统是属于同一系统,且对合环后潮流大致掌握;(2) 了解上一级的网络状况,特别是涉及到上一级调度管辖的网络时,应取得有关调度的同意;(3) 了解两侧系统的电压情况,...
合环
运行基本操作规程编辑设想
答:
① 根据电力系统调度规程,分区运行的电网在合环时应满足“同一系统下、相位正确,
电压差在20%以内”三个条件
。同一系统是指同一电压等级的电网系统。相位正确是指合环点相位一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;电压差在20%以内是指合环电的两路电压差不应超过线路电压的20%...
大家正在搜
35kv母线零序电压范围
35kv母线电压允许范围
10kv母线电压合格范围
母线电压低是什么原因
35kv母线电压上限下限
母线合环运行的危害
母线电压
直流母线电压
什么叫母线电压