消防线槽与非消防线槽的区别在哪?

如题所述

消防线槽与非消防线槽区别

根据防火等级划分的标准有以下几种:

A级防火材料:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。

A1级:不燃,不起明火

A2级:不燃,要测量烟,要合格。

B1级(离火自熄):难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。

根据中华人民共和国国家标准《耐火电缆槽盒GB 29415-2013》5.5处防火性能

5.5耐火性能

槽盒的耐火性能应符合《GB 29415-2013》表2的规定。

线槽耐火等级分为这4个等级:

线槽耐火性能等级F4大于或等于30分钟

线槽耐火性能等级F3大于或等于45分钟

线槽耐火性能等级F2大于或等于60分钟

线槽耐火性能等级F1大于或等于90分钟

 

消防线槽:

 内胆为复合型(即防火棉加覆无机耐火板)。防火棉为厚度达16mm的优质硅酸铝岩棉;防火棉上加覆的高强度复合型无机耐火板厚度达5mm,耐火性能达国标GB8624不燃性A级;所选材料均已通过国家公安部防火建筑材料质量监督检验中心型式试验。该复合型内胆铺设于耐火线槽内,能达到高效隔热效果,防止高温由金属外壳传入耐火线槽内损伤电缆。

线槽表面为电镀锌后加喷高效防火涂料(遇火时,涂料能迅速以几何速度在线槽表面膨胀形成致密碳化隔热层,并封闭线槽所有缝隙,防止火焰和高温气体进入线槽内部,膨胀倍数为涂层厚度的40倍)


防火线槽:

防火线槽是在电镀锌线槽表面喷涂一层防火漆,以起到防火阻燃的作用。


普通线槽一般在普通情况下,于室内环境使用,防水、防腐蚀性能较差。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-27
桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过
50mm
2桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。
3垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm
4线槽截断处及两线槽拼接处应平滑。
5吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。
6金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。
7采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。
安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。
3, 线槽线管有什么材质的,线槽线管,消防桥架
第2个回答  2022-08-27
消防线槽的板厚度有要求的,要比正常的厚,并且采取防火措施了。
第3个回答  2022-08-28
消防线槽的板厚度有要求的,要比正常的厚,并且采取防火措施了。
第4个回答  2022-08-28
消防线槽的板厚度有要求的,要比正常的厚,并且采取防火措施了。
相似回答