Dyn11是电力变压器的一种连接方式,用于三相电路。单相空载试验需要在单相变压器中进行。在Dyn11的单相变压器进行空载试验时,接线方法如下:
1. 将电源电缆中的线缆连接至试验台的电源相线L;
2. 将测量端伏特表的红表笔连接至Dyn11单相变压器中低压侧的Ux接线柱上;
3. 将伏特表黑表笔连接至Dyn11单相变压器中低压侧的Nx接线柱上;
4. 此时测量端的伏特表应读数为零,然后打开电源开关,测量空载电压(Un),记录伏特表读数;
5. 将变压器中低压一次侧的Un,按测试要求调整至所需值,同时打开电源开关,测量空载电流(Io),记录电流表读数。
需要注意的是,进行空载试验时,不应有外接负载,以免影响测试结果。同时,操作时,请注意安全,确保操作人员在安全的地方,防止触电、短路等事故发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YZ3DGZRVVGRGVGKZW6W.html
其他回答
第1个回答 2023-03-12
Dyn11单相空载试验接线:
变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头高压与低压有一个30度的相位差。
Dy11:意思是高压D接,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,即30度。
相似回答
变压器
Dyn11
和Yyn0
接线
的区别和原理是什么
答:
一、变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差
1、D就是变压器的高压侧三角形接法。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有中性点引出。4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压...
变压器
Dyn11
和Yyn0
接线
的区别和原理是什么?
答:
1、接法不同:变压器
Dyn11
接法高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差;2、
接线
形式不同:变压器Yyn0是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面...
变压器中
DYn11
到底代表什么
答:
D:高压侧三角形接法,y:低压侧星型接法;n:低压侧中性点引出;11:高低压差相位差30度
。意思是高压D接,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,“11”表示变压器二次侧的线电压滞后一次侧线电压330度(或超前30度)。使用场合:单相不平衡电流超过额定电流...