广东省建筑工程预算定额怎么规定

如题所述

广东省建筑工程预算定额规定如下:
一、基础工程 (一)综合解释:

1.定额第一节适用于设计室外标高与自然地坪间的单独挖、填、运土石方,而且定额按机械开挖考虑,当施工采用人工挖运土方时,是否允许调整?土石方外运距离如何确定?

——不允许调整。土石方外运距离,按设计规定或施工现场情况,以合同形式明确。
2.定额石方爆破是按火雷管考虑,如采用电爆破是否允许换算?
——允许换算。
3.设计规定爆破有粒径要求时,所需增加的费用如何计算? ——所增加的费用按实计算。

4.定额强夯子目是按夯点不间隔排列顺序,依次夯够设计击数计算的。当设计为间隔夯击时,如何计算工程量?

——设计为间隔夯击时,当间隔夯击点间距大于8米时,工程量按有效处理面积的70%计算。

5.钢筋砼预制桩桩长18米以内、30米以内,定额包括接桩,若设计未考虑接桩时,是否扣除接桩内容? ——扣除定额子目中接桩部分内容。
6.
打钢筋砼桩的实际深度与设计不符时,打桩工程量如何调整?
——截桩长度在1米以内,不扣减打桩工程量。超过1米时,超过部分按实扣减打桩部分的工程量。

7.回旋钻机钻孔定额子目包括钻孔入岩,入岩部分是指强风化岩还是中风化岩、微风化岩?

——包括强风化岩和中风化岩。当设计要求钻入微风化岩时,入岩部分每立方米增加回旋钻机0.8个台班,增加其它材料费34元,增加2.5个工日。

8.人工挖孔灌注砼桩,设计要求挖孔入岩时如何套用定额?

——人工挖孔入岩(中风化岩)按定额附注规定。机械钻孔入岩(中风化岩),每立方米入岩增加4.3个工日,凿岩机0.2台班,10立方米空压机0.2台班。机械钻孔入岩(微风化岩),增加6.24个工日,凿岩机0.3台班,10立方米空压机0.3台班。

9.桩载荷试验是否包括试坑开挖、疏干排水及沉桩、锚桩、试验设备的搬迁、加荷体的运输费? 、 ——不包括。上述内容另行计算。

10.定额内的打桩机械是否允许调整? ——不允许。
11. 有梁式钢筋砼满堂基础,设计为下翻梁时,其土方如何计算?

——满堂基础下翻梁的基础土方,按设计梁轴线长度乘断面,并入满堂基础土方内计算。
12.条形、杯形、满堂基础的砼垫层,需支模板时,如何套用定额?

——设计条形基础垫层套用定额1—126子目并增加人工6.4个工日,模板材0.13立方米,模板铁钉2.7千克,其它材料费2.4元,园锯机0.36台班;杯型基础垫层套用定额1—1199子目并增加人工8.5工日,模板材0.15立方米,模板铁钉3.5千克,其它材料费3.2元,园锯机0.49台班;满堂基础垫层套用定额1—112子目并增加人工4.4个工日,工具式钢模板8.9千克,零星卡具1.38千克,模板材0.05立方米,模板铁钉1.14克,其它材料费5.76元,机械费5.76元。

13.基础土石方开挖及基础含土方子目中,均包括回填土内容,若设计要求回填灰土或砂时,如何套用定额?

——就地取土回填灰土时,按设计灰土比例,计算出实际回填石灰(砂)的数量,并入定额直接费内,其它不变。买土回填灰土时,计算出实际回填土及石灰(砂)的数量,并入定,额直接费内,其它不变。满堂基础、设备基础、地下室基础大开挖后,需全部甲填灰土,套用1—30、l—31子目时,按上述方法计算出用量后,扣减定额子目中的石灰用量。
14. 带型桩承台土方工程量如何计算,套用什么定额?
——工程量按设计承台工程量计算,套用1—32或l—33子目。

15.打桩机、挖掘机在垫板上作业,其垫板、辅助机械等如何计算?

——打桩机、挖掘机在垫板上作业时,其打桩机、挖掘机台班数量乘系数1.25,垫板按实际用量的30%摊销,铺设用工及辅助机械按实计算。

16.自卸汽车运土在垫板上作业时,其垫板、辅助机械等如何计算?

——自卸汽车在垫板上作业时,垫板按实际用量的10%摊销,铺设用工及辅助机械按实计算。
17.桩承台与承台上的砼柱如何划分?

——桩承台与承台上的砼柱,以承台上表面为界,上表面以上为柱桩。
18.大口径深井降水的抽水台班如何计算? ——按实际抽水台班数量计算。

19.钢筋砼满堂基础及垫层采用砼输送泵浇筑时,如何套用定额?

——①现场搅拌砼,每10立方米定额单位增加材料:425#水泥0.316吨,泵送剂54.15千克,输送砼钢管0.103米,弯管0.01个,橡胶压力管0.03米,输送管扣件0.01个,密封圈0.04个;增加机械:装载机0.116台班,灰气联合泵0.105台班,砼搅拌站0.075台班,砼输送泵0.155台班,砼输送车0.051台班。扣除砼搅拌机。采用泵送砼时,扣除满堂基础深度超过3米时,每10立方米定额单位增加的塔式起重机1.27台班。
——②非现场搅拌砼,每10立方米定额单位增加材料:输送砼钢管0.103米,弯管0.01个,橡胶压力管0.03米,输送管扣件0.01个,密封圈0.04个;增加机械:砼输送泵0.155台班,扣除砼搅拌机。采用泵送砼时,扣除满堂基础深度超过3米时,每10立方米定额单位增加的塔式起重机1.27台班。

20.独立钢筋砼桩承台及砼设备基础垫层,工程量如何计算?如何套用定额? ——工程量按设计尺寸计算,套用补充基础垫层于目。

21.定额满堂基础垫层子目综合的建筑物底层设计外轴线到基础垫层外边线距离是多少?设计与定额不同时,可否调整?

——综合的距离为1.6米以内。当设计超出定额所综合范围,超出部分可按实调整。

22.定额砼满堂基础子目综合的建筑物底层设计外轴线到基础外边线距离是多少?设计与定额不同时可否调整?

一一无梁式砼满堂基础为0.8米以内,有梁式砼满堂基础为1.6米以内。设计超出定额所综合范围,超出部分可按实调整。

23.定额砼满堂基础子目中未包括凿„桩头内容,若设计钢筋砼桩上浇筑砼满堂基础,凿砼桩头如何处理?
——凿砼桩头按每10立方米定额单位,增加17.97个工日。
24.执行定额“基础含土方项目”时,遇防空洞、坟坑等需做回填处理,如何套用定额?
——按实际回填量套用补充基础垫层子目。
25.执行定额“基础含土方项目”时,设计基础需局部加深,工程量如何计算?
——局部加深的工程量按设计尺寸计算,并入基础工程量内。
(二)补充定额及规定:

1.人工挖土方补充定额,主要用于不能以建筑物底层设计轴线尺寸计算的挖土项目。工程量以立方米为单位计算。

2.基础垫层补充定额,主要用于不能以建筑物设计轴线计算的基础垫层。工程量以立方米为单位计算。

3.柱间条形基础补充定额的工程量,按其设计轴线间长度乘以设计砌筑材料断面积计算。
以上来于问*问*我*学院整理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考