2500千伏安变压器最多可以承受2700KW。
如果功率因数为0.9,则其额定可以带2250kW的有功负荷。不过变压器都有短路应急过负荷的能力,一般可以带20%的应急过负荷,则最高可承受2700KW,但不超过2小时。两小时是变压器的限制,超过两小时变压器温度过高会导致绝缘损坏,发生绝缘击穿 、短路等严重后果。
三相交流电功率计算公式是:
P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。