10kv变压器短路电流是多少?

如题所述

如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。

在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)

而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短路容量,好像是说电力系统的。

根据江苏有关电力标准:35KV按25KA计算(校验),10KV按20KA计算(校验)。

那么10/0.4KV变压器高压侧的短路容量大概是:20kA*10.5kV*1.73=364MVA

扩展资料:

对于高压电路的短路其短路计算的公式为:

短路计算的短路参数

1、 

短路后第一个周期的短路电流周期分量的有效值,称为次暂态短路电流有效值。

2、 

短路后经过半个周期(即0.01s)时的短路电流峰值,是整个短路过程中的最大瞬时电流。这一最大的瞬时短路电流称为短路冲击电流。

3、 

它是指三相短路冲击电流有效值,短路后第一个周期的短路电流的有效值。

参考资料来源:百度百科-短路计算

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-04
理论上短路电流无限大。