麦克维尔MDs180DR5变频多联机组外机显示H8是什么原因?

如题所述

1、麦克维尔故障代码表:H1:空调正在进行化霜、E1:压缩机过流、过热、排气温度过高、模块保护、E2:过冷保护(室内管温传感器异常或制冷系统故障)、E3:室内温度传感器开路或短路、E4:室外温度传感器开路或短路、E5:室内外通讯故障。(电源零、火线不能接反)、EF :紧急运行;

  2、F0 :外机存贮器故障、F7 :环境温度超出运行允许范围、F8 :四通阀故障:、F9 :冷媒泄漏、FE :主从机通讯故障;

  3、H0 :数码过载、H1 :定速1过载、H2 :定速2过载、H3 :定速3过载、H4 :高压过高、H5 :高压传达感器故障、H6 :排气温度过高;

  4、L0 :过热度太小保护、L1 :低压过低、L2 :低压传达感器故障;

  5、FA:线控器存储器故障、FB、内水机泵故障、FC、内外机通讯故障、FE、主从机通讯故障等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-03
出现H8这种状况多出在硬件上,你判断的还是对的,我以前遇到过这种情况,最后是检查主板,结果主板的几个电容坏掉了
第2个回答  2020-08-03
我以前遇到过这种情况,最后是检查主板,结果主板的几个电容坏掉了,换几个就好了,很便宜。诊断卡不能查出死机的原因,只能查出有问题的硬件,希望可以帮到你。