每次雷击时,配电总柜DW16-2000开关跳闸,同时配电室输出到车间的主线入车间动力柜处有火花产生。请高手分析下是何原因会跳闸。

  低压配电总柜雷击时跳闸,低压总柜空气断路器中装有失压脱扣线圈(固定延时0.5s),高压供电系统遭遇雷击时、高压保护装置因瞬间过电压跳闸而重新合闸,引至低压总柜空气断路器中失压脱扣线圈动作跳闸。可将失压脱扣线圈拆除。
  露天或室外低压侧线路应在用电设备前装设低压避雷器或防浪涌。

  低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-30
雷雨云电流进入到主回路了,在进线端,安装一个避雷器,或者浪涌保护器就可以了(价钱不贵)本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-06-26
配电总柜时间长的话肯定有灰尘,要知道灰尘也导电.我建议你停电换避雷器.擦灰尘.
第3个回答  2009-06-25
雷击电流过大。接地体接触不良造成的现象。
第4个回答  2009-06-25
雷击仅仅是诱因,根本原因是,配电室输出到车间的主线入车间动力柜处没有接牢固,一有雷电震动,接头松动处就会产生电火花,造成瞬间相间或对地短路,使总断路器过流跳闸或者欠压保护动作跳闸。解决办法:1 产生电火花处拆掉重接,安装牢固;2 配电总柜DW16-2000开关欠压线圈拉簧放松两丝,清理欠压线圈铁芯断面灰尘。