485接反了能烧通讯口吗?

1.昨天粗心了,232/485转换器,485端的正负接在了220V的零火上(连着设备呢).感觉好象打火了.现在通讯不上了.肯定坏了吧?
2.设备上485的口,本应该正接到转换器的正,负接到转换器的负.
但我说明没读太明白.把设备485口的正负,和电脑这边232/485转换器的485端的正负接反了.也就是正接到了负,负接到了正.这个能把转换器烧坏不?
现在通讯不上呢(一直没通讯上,也可能我设置错了)485的正负也有几伏呢,这个电压能烧坏通讯口不?
谢谢 .

接220V肯定是烧了,正负接反了应该没有关系,把线倒过来试一试。

485在要求通信距 离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。

典型的串行通标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:
1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺(约1219米),实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。应用RS-485 可以联网构成分布式系统。RS-485的”节点数”主要是依”接收器输入阻抗”而定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-25
接220V肯定是烧了,正负接反了应该没有关系,把线倒过来试一试。485通讯好像可能还要加匹配电阻,我们单位常用的匹配电阻是110欧和330欧的,你试一下,多看看说明书本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-26
1、这个样子 显然 是 烧 坏了
什么232/485转换器?带 隔离 嘛?

2、RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(0.2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(0.2—6)V表示。

正,负 接错了,应该 关系不大,再换过来 试试看?

可以参考 武汉鸿伟光电 说明书
485C 232/485/422无源转换器
485D 232/485/422有源隔离转换器
http://www.homewaygd.com/cn/list.php/13-1.html

祝你顺利
第3个回答  2019-12-06
接线问题一直是现场总线应用的的一个头疼问题。RS485通常而言接线口有4个。正负和AB,想不接错尤其是大规模接线系统。很难啊,总会有疏忽的时候。根源上来说你选择个不怕接错线,不怕接入其他电源的方式就从根本解决问题了。比如用可供电二总线方案。只有两根线,既是供电线又是通讯线,这样就不会把电源线和信号搞错了吧。另外二总线无极性的接线方式。不用再考虑电源颠倒了吧。设计上220V或者380V的接入保护。这样一来怎么去接也不会出问题了,完美解决!具体的可以去查一查二总线通讯。比如POWERBUS二总线,MBUS总线等等。