钢筋接头百分率怎么搭接是25%,怎么搭接是50%,求解

像墙体钢筋隔根错开搭接,接头百分率是多少?

简单来说,同一区段内横的钢筋如果是100支钢筋,有25支搭接,有75支通长的就是百分之25,一支通长一支搭接的就是百分之50。

竖的钢筋也和横的钢筋一样计算。同一区段:就是搭接连接区段的长度为1.3倍的搭接长度,同一排钢筋在此范围内都属于同一区段,超过此范围就不是同一区段。

扩展资料:

对于直径大于等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:

焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。

帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。

为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算。帮条的长度应满足相应的焊缝要求。

应用举例

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×0.8×1.05=47.04d=1034.88mm。

钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。

参考资料来源:百度百科--钢筋搭接

参考资料来源:百度百科--搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-18

你好,给你画了张图,接头百分率就是这样的,隔一错一就是50%,通长都是50%接头率,施工比较方便,也满足规范要求,除非图纸有特殊说明,25%的话,钢筋料子种类就多,易混淆。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-08-18
怎么搭接都不可能是25%,墙体钢筋错开搭接率是50%,这一点在11G101-1图集上有明确说明
第3个回答  2014-08-18
同一链接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
相似回答