钢筋有哪些分项

如题所述

  钢筋有哪些分项

  答: 钢筋分项工程

  5  钢筋分项工程

  5.1  一 般 规 定

  5.1.1当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

  5.1.2在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

  1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

  2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

  3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

  4 预埋件的规格、数量、位置等。

  5.2  原 材 料

  主 控 项 目

  5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。

  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

  检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

  5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:

  1  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

  2  钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;

  3  钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

  检验方法:检查进场复验报告。

  5.2.3当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

  检验方法:检查化学成分等专项检验报告。

  一 般 项 目

  5.2.4钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

  检查数量:进场时和使用前全数检查。

  检验方法:观察。

  5.3  钢 筋 加 工

  主 控 项 目

  5.3.1  受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

  1  HPB235 级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;

  2  当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

  3  钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

  检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

  检验方法:钢尺检查。

  5.3.2  除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时应符合下列规定:

  1  箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;

  2  箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构不应小于90°;对有抗震等要求的结构应为135°;

  3  箍筋弯后平直部分长度:对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震等要求的结构不应小于箍筋直径的10倍。

  检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

  检验方法:钢尺检查。

  5.3.2A 钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。

  盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差应符合表5.3.2A的规定。

  表5.3.2A    盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求

  

   注:1.断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径;

  2.重量负偏差(%)按公式(Wo-Wd)/ Wo×100计算,其中Wo为钢筋理论重量(kg/m), Wd为调直后钢筋的实际重量(kg/m);

  3.对直径为28mm~40mm的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低1%;对直径大于40mm的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低2% 。

  采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。

  检验数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批;每批见证取3件试件。

  检验方法:3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。

  一 般 项 目

  5.3.3钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉方法调直。当采用冷拉方法调直时,HPB235、 HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。

  检查数量:每工作班按同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。

  检验方法:观察,钢尺检查。

  5.3.4钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.4 的规定。

  检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

  检验方法:钢尺检查。

     5.4  钢 筋 连 接

  主 控 项 目

  5.4.1纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察。

  5.4.2在施工现场应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定,抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

  检查数量:按有关规程确定。

  检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

  一 般 项 目

  5.4.3钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察,钢尺检查。

  5.4.4在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。

  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察。

  5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

  纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

  同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

  1        在受拉区不宜大于50%;

  2        接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;

  3        直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

  检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。

  检验方法:观察,钢尺检查。

  5.4.6同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

  钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3L1(L1为搭接长度), 凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图5.4.6)。

  同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

  1 对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;

  2 对柱类构件不宜大于50%;

  3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B 的规定。

  检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10% ,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。

  检验方法:观察,钢尺检查。

  图5.4.6  钢筋绑扎搭接接头连接区段及接头面积百分率

  注:图中所示搭接接头同一连接区段内的搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同时,接头面积百分率为50% 。

  5.4.7在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:

  1 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;

  2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;

  3 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;

  4 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。

  检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10% ,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10% ,且均不少于3 面。

  检验方法:钢尺检查。

  5.5  钢 筋 安 装

  主 控 项 目

  5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

  检查数量:全数检查。

  检验方法:观察,钢尺检查。

  一 般 项 目

  5.5.2钢筋安装位置的偏差应符合表5.5.2 的规定,

  检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。

  注1 检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

  2 表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

  

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-07
钢筋分项工程包括:钢筋制作、加工和钢筋连接。
1、分项工程是指分部工程的组成部分,是施工图预算中最基本的计算单位,它又是概预算定额的基本计量单位,故也称为工程定额子目或工程细目,将分部工程进一步划分的。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等确定的。
2、建筑工程中的分项工程划分:钢筋混凝土分部工程可分为捣制和预制两种分项工程;预制楼板工程可分为平板、空心板、槽型板等分项工程;砖墙分部工程可分为眠墙(实心墙)、空心墙、内墙、外墙、一砖厚墙和一砖半厚墙等分项工程。
第2个回答  2014-08-04
钢筋加工、钢筋安装、钢筋隐蔽、钢筋焊接、钢筋机械连接
相似回答