一台三相电机,从新接线后反转,在次接线时和拆线时的相序没有更改为什么会反转呢?以前运行正常。

如题所述

这个不是个问题吧,其中必然有什么改变了,或者是空开进线电源,或者是接触器的出线,或者是热继电器等等,你应该询问一下有没有其他人员动过··········追问

没有人动的,当时拆开以后接过别的设备,那台设备有软启动,恢复的时候相序没有更改,接上就出现反转了。现在排除掉人为接错相序的情况下还有什么情况会出现反转?会不会是其他电气原件的问题?

追答

首先,我们要确定一下,在正常情况下是不可能出现这种情况的,出现这种情况肯定是不正常,但你其他的地方又没动过,只有怀疑电机的一相绕组有问题,也就是说电机有可能是缺相,负荷是否比较轻?有可能是电机,有可能是电源,你一一测量清楚,去开电机端子的短接片,一相一相的测量,比较下各相阻抗是否大致一样,否则,这个问题没法解释。