小区变配电室内,共4套应急双管荧光灯,其中一套应急双管荧光灯开关关之后灯管一侧还亮,这套位置正在联络母线线槽顶上,接触,吊杆安装,换了一个新灯架,还是亮,怎莫回事?实在找不到原因?
开关也是火线控置不是零线
一般来说,双管荧光灯带应急的关掉后,会自动启动应急照明,如果你将应急开关都关掉的话,还是一头亮一头不亮,这种情况一般来说,都是应急线路板或应急电池的故障,但要区分是应急电池的故障还是线路板的故障,你只能拆下来,用另一套好的灯去试验了,先把电池拆下来装到另一套好的灯上,看能否正常点亮或应急,如不能,就说明电池故障,需要更换电池,如果电池是好的,你再拆下应急线路板去试试,如果线路板是换的,直接更换应急线路板吧。这个东西不贵。建议换成LED应急要,使用寿命更长,而且减少故障和维修,成本可能会更高点。我发上LED一体式应急防爆灯的图片上来给你,希望能帮到你。
新换整套应急灯包括线板,控制线路一根从开关过来火,一根只给电池组火?电子镇流器