空调R410冷媒的工作压力?

现在很多空调都采用R410雪种了,请问R410雪种的正常工作压力是多大?可否用普通单表头的雪种表去测量?

R410a制冷剂的空调机在制冷模式开机时的低压侧压力表读数是0.6~0.8MPa,高压侧压力表读数是2.2~2.6MPa,在停机不运行的状态下,压力表读数0.8~1.1MPa。

R410A新型制冷剂由两种准共沸混合物组成,主要由氢,氟和碳元素组成,具有稳定、无毒、性能优越的特点。 同时,它不会在没有氯的情况下引起臭氧反应,即不会破坏臭氧层。


扩展资料

空调R410冷媒使用注意事项

1)不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混合。

R410A专用工具主要是在售后服务方面,与使用其他冷媒的空调不同,不要混合使用。

2)由于R410A的压力比较高,所以将配管、工具等作为专用。

3)由于和以前使用的其他冷媒不同,容易受到水分、氧化层、油脂等不纯物的影响,所以,在施工操作时需充分注意,使用洁净的配管,防止水分等混入。另外,还要注意的是不能使用已经使用过的配管。在安装施工时必须保证使用新配管。在焊接的过程中需保证在配管内一边流通氮气,一边焊接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-01
R410工作时压力比较高,高压能到2.5MPA以上.
不能用普通的表,容易让冷煤变质
第2个回答  推荐于2017-11-21
R410A:是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(暖)效率更高。 提高空调性能,不破坏臭氧层。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成(表示为hfc),具有稳定,无毒,性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
R22的工作压力制冷的时候一般是15到19公斤每平方厘米,制热的时候,一般为16到18公斤每平方厘米,R410A的工作压力,是在前面说的基础上,乘上1.6倍就可以了.它的压力表也要是专用的.本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-07-01
可以的,只要表的量程够大就行。
第4个回答  2021-07-08
14匹的外机低压是多少