新家四年来用电一直正常,很少跳闸。前天回家后发现跳闸了,用的一个带空开的漏电保护器和分路的多个空开,把漏电保护器合上然后把其他空开一个一个合上时,发现一个空开怎么也合不上,一合漏电保护器就准跳闸,我断电后把那一组线(接客厅插座的)从从插座处断开,同时也从空开处断开,用2M档的万用表测对地电阻时,发现相零电阻只有0.73M左右,笔头反着测一下零相间的电阻稍大点,也只有0.82M左右,相地用20M档也测不出,后来我把相零反着接上(原来的零线接空开接线处,火线接零线接头,结果不跳闸了。配电箱进线三根,红黄进漏电保护器,出线的红线连接空开,黄线接零线接头座,黑线接地线接头座。请问:
1,我这样反接相零为什么不跳闸,是漏电没有入保护回路吗?按理说既然有漏电,就有电流差为什么漏电保护器不跳闸,而之前会跳闸呢?
2,我这样反接有和安全影响(在目前所测的相零电阻的场合)?
3,安全的相零电阻是多少?
4,目前受影响的插座负载最大为1.3KW,如果用可能漏电的相线做地线,原来的2.5mm的零线当相线,用1.5mm的地线做零线可以吗?(主要是施工时虽然拉管铺了暗线但是可能施工质量不好,现在线拉不出来,又不想搞坏地面也不想走明线)
5,本来有个专用的空调插座,原以为是独立走线的,但是这次发现出问题的这组线没电时空调插座也没电了,其他空开接的插座照明都没问题,知道被装修单位忽悠了。如果从其他插座接线到空调插座可以吗?这是没办法的办法啊,那组插座现在只带一个输入总功率140W的小冰箱,用的是2.5mm的线。如果可以的话,空调也不可能很大的功率,不知可以带多大的?3匹的可以吗?
希望各位大侠帮小弟解决一下,在线等啊,谢谢啦!