44问答网
所有问题
当前搜索:
三相五线电缆可以带多少kw
三相五线
95平方铜线
电缆
的安全载流量是
多少
?
答:
三相五线
95平方铜线
电缆
的安全载流量230A 根据不同的敷设方式稍有些区别见下图。如对应负载是楼宇供电,计算功率时要考虑到三相不平衡的问题。
550
个千瓦
用
三相五线
供电要
多大电缆
答:
问这个问题时最好说明电压等级是
多少
?380V还是660V?380情况下一般像这么大的功率都不使用
电缆
,而是母线排,如果非要按照电缆来计算的话,至少3根185的电缆。
135
kw
用380v
三相五线多大
线
答:
电流=135000/380/1.732=205.1172967 取电流密度为2,
电缆
截面积=205/2=102.5m㎡,所以电缆用3×95+?+?或3×120+?+?
功率为400
KW
,额定电压380V,请问
三相五线
需要什么规格
电缆
答:
单根
电缆
不行,看是你是什么设备呢,要是电动机的话要2根3X240+1X120的电缆并联就行
三相五线
450
KW
需要
多大的电缆线
答:
三相五线
450
KW
需要
多大的电缆线
用估算法:450KW x 2.5=1125A。
电缆线
:1125A * 3=375平方。
三相五线
25平方
电缆可
负载
多少
?请给标准答案
答:
你大概不清楚,这种标准答案有很多种,不是一种标准答案。例如:
三相五线
25平方
电缆
有很多种型号,哪一种型号你都没有讲明,有VV,VV22,YJV,VLV,YJV22,VV32,VLV32,ZR-VV,ZR-VLV,ZR-VV22,ZR-VLV22,NH-VV,NH-VLV,YJLV,YJV22,YJLV22,等等。每种型号的电缆里还有很多的载流量。所以...
已知大楼用电量为200
KW三相五线
制,请问用
多大
的开关?多大的铜线
电缆
?计 ...
答:
200
KW
电流为:200000/380/1.732/0.85=357.5A
千瓦
/电压等级/根号3/功率因数
电缆
选用YJLV22-1KV-3*240+1*95铝芯电缆(空气中载流量404A 土壤中399A) 铜芯电缆需要3*150+1*70(空气中载流量389A 土壤中396A) 注:此处未加入用电系数 照明为用电系数1 小区住户用电按用户数量...
三相五线
制总功率360
KW
用
多大
的
电缆
?
答:
截面300的
电缆
才能带500A,你这个设备单相电流为1590A,至少要四条300的电缆并起来才行,晕死,那截面都不只1200了,直接用母排算了。
各位师傅!请问
三相五线
50平方的
电缆
每相能带
多少
个电流?线长4米_百 ...
答:
三相五线
50平方的
电缆
每相能带
多少
个电流 VV-0.6/1KV的电缆,环境温度40°时,空气中敷设时,额定载流量为133A,30°时,为153A YJV-0.6/1KV的电缆,环境温度40°时,空气中敷设时,额定载流量为175A,30°时,为192A.
各位师傅!请问
三相五线
50平方的
电缆
每相能带
多少
个电流?线长4米_百 ...
答:
三相五线
50平方的
电缆
每相能带
多少
个电流 VV-0.6/1KV的电缆,环境温度40°时,空气中敷设时,额定载流量为133A,30°时,为153A YJV-0.6/1KV的电缆,环境温度40°时,空气中敷设时,额定载流量为175A,30°时,为192A.