44问答网
所有问题
三相五线450KW需要多大的电缆线
三相五线450KW需要多大的电缆线
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-12-14
三相五线450KW需要多大的电缆线
用估算法:450KW x 2.5=1125A。
电缆线:1125A * 3=375平方。
第2个回答 2017-12-14
铝线要,两条240的,或者一条500的
本回答被网友采纳
相似回答
三相五线
制,总功率为
450KW
,
需要
配备
多大的
变压器和
线缆
答:
450KW大概900A变压器用630KVA。
电缆的话最好240双根
!
450KW
的功率,得
用多大的三相五线
制断路器,用多粗的线?
答:
电源电压为交流380V时——负荷
450KW
,电流在900A左右;负荷410KW,电流在820A左右。
电缆
考虑5×185㎜�0�5;断路器考虑1600A;分路断路器一般来说成梯级考虑,具体根据负荷确定。
450kw
负荷选
用多大电缆
合适?
答:
三相
电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数=
450KW
/380/1.732/0.85=804A。根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于400平方。
电线电缆
的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。电...
...250
KW
。设备距离变压器200米。求
用多大的电缆线
可以满足?
答:
如果是400V,520KW约1000A左右,选2根YJV-3*240+1*185电缆。
450KW约合900A,选2根YJV-3*240+1*185电缆
。350KW约700A左右,选2根YJV-3*185+1*150电缆、250KW约500A左右,选1根YJV-3*240+1*185电缆。如果单台负载有这样大,建议选10KV或6KV供电,经济节能。就是打七折,电缆还得按我上面...
大家正在搜
40千瓦三相四线电缆需要多大
三相600kw需多大电缆
三相15kw要用多大的线
35千瓦三相要多大电缆
三相90千瓦要多大电缆
80千瓦三相需多大电缆
36kw三相用多大的电缆
三相150kw用多大电缆
三相四线三相五线区别
相关问题
三相五线制,总功率为450KW,需要配备多大的变压器和线缆
450kw负荷选用多大电缆合适?
450KW的功率,得用多大的三相五线制断路器,用多粗的线?
300kw三相五线需要多大电缆
380伏450kw的电动机用多大平方的电缆线接电源?
三相五线制的国标电缆的电缆可以带多大的功率设备?
45干瓦的三相五线制需要多大电缆
105kW三相五线用多大电缆