44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线带互感器三相表接法
三相四线电表带互感器
有几种接线方式怎么接
答:
1、两种
接法
,首先你的
三相四线
电能表额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
三相四线电表
加
互感器
接线图
答:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1
。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线电表互感器
接入与直接接入
有
什么区 别?互感器可不可以串联?
答:
直接接入式三相四线电度表接线,电源A接电度表1端子,1与2短接(或有挂钩相连),3接A相负荷
。电源B接电度表4端子,4与5短接(或有挂钩相连),6接B相负荷。电源C接电度表7端子,7与8短接(或有挂钩相连),9接C相负荷。电度表10端子接电源零线。电流互感器式三相四线电度表接线,电源A接第一...
3相4线电表接
电流
互感器有
几种
接法
啊?
答:
3相4线电表接
电流
互感器
的
接法
如下图所示:
带互感器
的
三相四线电表
能直接接线吗?
答:
1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过电表的额定电流
。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接。3、电源三相和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。360问答 带互感器的三相四线电表.可是不要互感器.能够直接接线吗 312ily592a LV9...
德力西
三相四线电表互感器
怎么接, A互感器1接s1。3接s2...B
互感器4接
...
答:
总之1/3孔、
4
/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个
互感器
就行,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试
电表
,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对...
三相四线
电能
互感器表
怎么接线。它1.4.7互感器s2出个线...3.6.9接...
答:
三相四线电表接互感器
,三个电流互感器S1脚分别
接电表
1、4、7脚,电流互感器S2脚分别接电表3、6、9脚,很正确, 另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线一般电表接互感器有两种
接法
一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的, 1脚接互感器的S1和相线(A相),3...
三相四线
插卡
电表带互感器
接线如何?
答:
三相四线
插卡电表
带互感器接
如图:
三相电表
互感器接线基本要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
三相四线电表带互感器
如何接我
答:
电度表的147三个点接三个电流
互感器
的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC
三相
,最后一个点接零线。注意这个时候接点上是没
有连接
片的。
一个
互感器
式
三相四线
制
电表
,三个电流互感器,一个电流表一个电压表...
答:
互感器
二次电压a、b、c分别接电度表的2、5、8孔。二次电压a、b、c分别接电压切换开关,电压表的两端接至切换开关相应的两端。如果直接用380V那就A、B、C分别接电度表的2、5、8孔。380V电源接至切换开关,切换开关的相应端接电压表。如果不设切换开关,就任取两相电压接至电压表即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线带互感器接线盒接法
不带互感器三相四线表如何接线
三相四线带互感器电表接线图
不带互感器三相四线电表接线图
带互感器三相四线电表接线视频
带互感器三相四线智能电表接线图
三相四线带互感器的表需要接地吗
三相四线带互感器接线图片
三相四线带互感器出线怎么接