三相四线电能表带互感器接线实物图
三相四线电能表带
电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表带电流互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电表
加
互感器接线图
答:
三相四线电表加互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线带互感器
,和脱扣
器电表接线
图
答:
三相四线
制
电度表
有直接是电度表和带电流
互感器
电度表。具体
接线图
如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。
装在空开下面的
三相
电流
互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求
实物图
,谢谢
答:
电流
互感器
与
三相四线电度表
的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相四线
电子式预付费
电能表
接
互感器
怎么接
答:
三相四线电表接线图
/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的...
三相四线
费控有功
电表接线
图和开关的
接线图
答:
三相四线
费控有功
电表接线
图如下:1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、...
电表
配
互感器接线图
答:
翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线图
。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、 5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样...
三相四线
有功
电能表接线图
答:
图为
三相四线
经电流
互感器
接入图,供参考。
三相
电流连体
互感器
怎样
接线
答:
三相四线电表接线图
/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流...
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。