显示 需量 0.207 这个需量0.207是什么意思?这个月的...
答:
需量是指连续15分钟出现的
最大负荷
与额定容量的比值。配电容量为240KVA,以你的最大用电量是240*0.207=49.68KW。
线径大的线怎么接
电能表
答:
电表最大
的也就100A,用25线就足够了,没有必要用35以上的线。线并是越大越好,太大,不好接线。如只有35或50的线,正确的处理方法是抽芯。(去掉线中心部分的线)如大于50,那就是好找25.35线过渡。电表的线眼一般都是和容量匹配的,如果
负荷
小用不了那么大线径的线的话可以剪去一些线;如果...
三相
四线有多少安和多少安的
电表
,一般要多大的电表开始用到互感器,如...
答:
如果已知
电表最大
用到800A(峰值),那就选择800/5的电流互感器吧,一般选择电流互感器,是以线径为参考的,该线径能过多大的电流,就选多大的互感器, 匹配的互感器,二次电流在5A左右,所以接互感器的电表,可选小一点的,一般可选3(6A)×3的三想四线电表,电表在表面标有5(20A),就是...
三相电表
接200/5的互感器,电表用的是30-60A,这样读数的话准不准?_百度...
答:
互感器的二次电流最大才5A,你用30-60A的
电表
来计量当然不准。负荷大概在140KW左右,同时运行就100KW左右(因为不会同时出现
最大负荷
),一天12小时就是1200度,误差不会那么大。按电度来分析2个月才8000度,就是1个月4000度,每月工作26天就是1天150度左右,一天十二个小时就是负荷在12KW左右,...
三相
不平衡后为什么
负载
少的一相电压
高
答:
三相
不平衡后
负载
电流流过零线,所以很大。零线接地,所以电压很低,负载少的一相电压
高
。在各相负载相等时没有电压和电流,而当单相负载和其他两相负载不等时,或三相都不等时,会出现负载电流平衡整体电路,不至于损害用电器。三相电压的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点...
三相
四线制
电度表负荷
都在一相上,会影响到计量吗?
答:
只要这一相的总电流不超过
电度表
的
最大
允许电流,就不会影响计量。
三相
三线
电表
能否用于动力与照明混合的供电电路
答:
单相和
三相负荷
混合运行的供电电路,只能采用三相四线
电度表
。4、在三相四线制供电时,多个单相
负载
应尽量均衡地分别接到三相电路中去,而不应把它们集中在三根电路中的一相电路里,只有三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同或相差不大,三根电路中负载基本对称,电网的使用效率才是
最高
。
10(40)安的
三相电子表
能带多少台电脑啊?
答:
一台电脑大约1.5A,
电度表
一般可以超
负荷
运行一相30台
三相
90台。100台都没问题
请教
三相电表
是如何计算220V和380V共用时的用电度数的?
答:
它们根据电流的和计量,计量的是总用电量。例如:1台380V的空调是3000W;3台220V的空调,合计是3300W,用电时间都是5小时。380V的空调用电是:3000÷1000×5=15(KWH)220V的空调用电是:3300÷1000×5=16.5(KWH)
三相电表
显示的用电量就是:15+16.5=31.5度电。
请问,
三相
38Ov十五至二十千瓦电机,距
电表
一千米,可用多少平方铝线戓三相...
答:
若配电距离是1000米,按
最大负荷
20KW计算,选用70mm²铝芯塑料电线或者电缆均可,价格你应到当地询问一下就可以了,因每个地方的价格是有差异的。计算
三相
电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=20000/380/1.732/0.85≈35.8A 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即...