中性点不接地系统中性点位移电压
中性点不接地系统中性点位移电压
不超过
答:
15%。题目出自《电工初级职业技能考试试题》,答案为15%。额定
电压
是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也称为标称电压。
...
中性点不接地系统
的
中性点位移电压
不得超过( )。 (A) 5% (B) 10...
答:
如果
系统中性点位移电压
过高,则单相接地时采用消弧线圈也难以灭弧。因此,要求中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行时中性点的位移电压不得超过额定电压的15%,这样采用消弧线圈易于灭弧。
在正常情况下,
中性点不接地系统
的
中性点位移电压
不得超过A5%B10%C15%D...
答:
中性点
是零位,也是
电压
的基准点,如果它偏移了,会造成三相电压的不平衡,特别是相电压。通常情况下,变压器的零线都
接地
,这就是为了确保中性点为零 如果中性点偏移,你可以理解为电压的参考点(零位点)不为零了,根据电压的定义可以知道。中性点与任意三相的电位点之间的差就会发生变化,也就是电压不...
在正常运行情况下,
中性点不接地系统
的
中性点位移电压
不得超过多少?
答:
在正常运行情况下,
中性点不接地系统的中性点位移电压
不得超过 15
老师,
中性点不接地系统
的单相接地故障时,为什么
中性点电压
会升高为相...
答:
中性点不接地系统的中性点电压
是浮动的,当某一相(例如A相)接地时,三个线电压向量没有变化,但是相电压Ua=0,其它Ub和Uc相电压上升为线电压,中性点位移成为相电压。因为中性点和A端之间电压没有变化。
中性点
偏移的危害?
不接地系统
发生单相接地时,中性点为什么会偏移?会偏 ...
答:
中性点
偏移会造成三相
电压
不平衡,负荷大的一相电压就会偏高,负荷小的一相电压就会偏低,影响设备的正常运行。
不接地系统
发生单相接地时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,可上升为根号3倍的相电压,但由于接地时电流不高,三相线电压不变,因此设计上允许继续带电运行2小时。同理,发生接地时...
中性点不接地系统
中,发生单相短路时,中性点为什么
位移
?
答:
首先,
中性点不接地
的三相对称
系统
相
电压
是恒定不变的,相电压就是每相对地电位与中性点对地电位的矢量差。比如,当A相接地后,那么A相对地电位变成0了,由于A相相电压是不会改变的,所以中性点对地电位将上升为相电位。同时,由于A相电位为0了,所以AB和AC线电压自然等于B对地和C对地电压,因为...
中性点不接地系统
中,单相接地时,中性点的
电压
为多少? 是不是相电压?
答:
这个要分情况:如果发生单项金属性接地,那么
中性点电压
是相电压,接地相电压变为零,另外两项对地
电压电压
为线电压。如果是非金属性接地,那么那么中性点电压要小于相电压但是大于零,接地相电压大于零小于相电压,另外两项对地电压电压低于线电压。但是中性点和
接地点
之间电压还是相电压。
怎样理解
中性点位移电压
发生变化?
答:
中性点位移
,也就是
中性点电压
不等于零.此时实际的三相电压等于原来的电压加上中性点电压.相对于另外一个
中性点接地
并且中性点电压为零的相同电压等级系统来说,电压发生了变化.变化的是相电压,线电压是不变的. 一般来说,负载端是没有自己的
中性点系统
的,三相负载上的电压还是线电压,单相负载上的电压...
电力
系统中性点位移电压
公式推导
答:
而消弧线圈系统属于谐振式
接地系统
,当投入到
中性点
后必然对Ubd放大,其关系式如下:Uwy =Ubd/(V平方+d平方)开二次方 ………(1)式中 Uwy—中性点上经消弧线圈放大后的
位移电压
(伏)Ubd—配电网中性点对地的不对称电压 V —消弧线圈的脱谐度V=(IL-IC)/IC×100 d —阻尼率。它是由有功...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
并联电容器组放电装置应投入运行
中性点位移电压计算公式
大修后的变压器投入运行前
产生并联谐振的条件是
变压器铁芯接地电流检测
系统中性点的位移电压不超过
系统中性点的位移电压
中性点位移电压不得超过
什么是中性点位移电压