系统中性点的位移电压
怎样理解
中性点位移电压
发生变化?
答:
中性点位移
,也就是
中性点电压
不等于零.此时实际的三相电压等于原来
的电压
加上中性点电压.相对于另外一个中性点接地并且中性点电压为零的相同电压等级系统来说,电压发生了变化.变化的是相电压,线电压是不变的. 一般来说,负载端是没有自己的
中性点系统的
,三相负载上的电压还是线电压,单相负载上的电压...
中性点不接地
系统中性点位移电压
不超过
答:
15%。题目出自《电工初级职业技能考试试题》,答案为15%。额定
电压
是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也称为标称电压。
系统中性点的位移电压
不超过
答:
系统中性点的位移电压
不超过15%,中性点位移电压是指多相交流系统中,实际的或等效的中性点与参考地之间的电位差。为解决谐振接地电网在运行时出现的跟踪失灵、调谐过多、补偿和接地故障不相匹配而造成残流过大等问题,提出了利用中性点位移电压的检测、分析和计算来解决问题的新思路。配电网在中性点接入...
...中性点不接地
系统的中性点位移电压
不得超过( )。 (A) 5% (B) 10...
答:
如果
系统中性点位移电压
过高,则单相接地时采用消弧线圈也难以灭弧。因此,要求中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行时
中性点的位移电压
不得超过额定电压的15%,这样采用消弧线圈易于灭弧。
在正常情况下,中性点不接地
系统的中性点位移电压
不得超过A5%B10%C15%D...
答:
中性点
是零位,也是
电压
的基准点,如果它偏移了,会造成三相电压的不平衡,特别是相电压。通常情况下,变压器的零线都接地,这就是为了确保中性点为零 如果中性点偏移,你可以理解为电压的参考点(零位点)不为零了,根据电压的定义可以知道。中性点与任意三相的电位点之间的差就会发生变化,也就是电压不...
怎么计算电网
中性点位移电压
答:
简单地讲,
中性点位移电压
可以利用
系统
中的开口PT测量得出,要计算的话,可测出中性线上的电流,知道接地电阻值,就知道U=IR了。如:测得中性线电流为5A,接地电阻值为4欧,则位移电压U=5x4=20V。
在正常运行情况下,中性点不接地
系统的中性点位移电压
不得超过多少?_百 ...
答:
在正常运行情况下,中性点不接地
系统的中性点位移电压
不得超过 15
电力
系统中性点位移电压
公式推导
答:
而消弧线圈
系统
属于谐振式接地系统,当投入到
中性点
后必然对Ubd放大,其关系式如下:Uwy =Ubd/(V平方+d平方)开二次方 ………(1)式中 Uwy—中性点上经消弧线圈放大后
的位移电压
(伏)Ubd—配电网中性点对地的不对称电压 V —消弧线圈的脱谐度V=(IL-IC)/IC×100 d —阻尼率。它是由有功...
中性点电压
计算怎么算(根据接地电阻)
答:
中性点位移电压
可以利用
系统
中的开口PT测量得出。U=中性线上的电流x接地电阻值
为什么
中性点位移
?负载轻的的相
电压
会升高,怎么理解?
答:
中性点
漂移,是由于三相负载不平衡造成的在单相电路中,我们知道。P=UI,P不变,电流增大,U下降在三相电路中,由于一相或两相负载重,电流会增大,但是变压器功率恒定,故重负载相
电压
会下降,但是变压器出来 的 相电压是一定的,故轻负载侧电压会升高,这个要在矢量图中看才看得更明白。