中性点位移电压公式
中性点电压
计算怎么算(根据接地电阻)
答:
中性点位移电压可以利用系统中的开口PT测量得出。
U=中性线上的电流x接地电阻值
怎样理解
中性点位移电压
发生变化?
答:
中性点位移,
也就是中性点电压不等于零.此时实际的三相电压等于原来的电压加上中性点电压.相对于另外一个中性点接地并且中性点电压为零的相同电压等级系统来说
,电压发生了变化.变化的是相电压,线电压是不变的. 一般来说,负载端是没有自己的中性点系统的,三相负载上的电压还是线电压,单相负载上的电压...
怎么计算电网
中性点位移电压
答:
简单地讲,中性点位移电压可以利用系统中的开口PT测量得出,要计算的话,可测出中性线上的电流,知道接地电阻值,
就知道U=IR了
。如:测得中性线电流为5A,接地电阻值为4欧,则位移电压U=5x4=20V。
在三相四线电路中,熔断器为什么只能装在相线上,而不能装在
中性
线上
答:
中线的作用是将三想电源的
中性点
电位强制为0电位,不让中性点出现电压偏移。禁止安装开关和熔断器是防止中性点的中线断开后,就成三相三线制供电,此时, 若三相负载不平衡,中性点会偏移,中性点出现电压,危机设备,人身安全。在三相四线制不对称星形负载中,中性线电流乘以中性线阻抗就等于中性电
位移电
...
电力系统
中性点位移电压公式
推导
答:
式中 Uwy—
中性点
上经消弧线圈放大后的
位移电压
(伏)Ubd—配电网中性点对地的不对称电压 V —消弧线圈的脱谐度V=(IL-IC)/IC×100 d —阻尼率。它是由有功电流与无功电流之比,由于电网泄漏形成的有功电流比较小约为1~2%,消弧线圈本身有损耗也存在一定的有功电流约为1~1.5%。这两项综合...
为什么
中性点位移
?负载轻的的相
电压
会升高,怎么理解?
答:
中性点
漂移,是由于三相负载不平衡造成的在单相电路中,我们知道。P=UI,P不变,电流增大,U下降在三相电路中,由于一相或两相负载重,电流会增大,但是变压器功率恒定,故重负载相
电压
会下降,但是变压器出来 的 相电压是一定的,故轻负载侧电压会升高,这个要在矢量图中看才看得更明白。
.
电压
互感器发生基波谐振的现象是三相电压同时或依次轮流升高是对还是错...
答:
1选用励磁特性较好的电磁式电压互感器或只使用电容式电压互感器。2在电磁式电压互感器的开口三角形中,加装R≤0.4Xm的电阻(Xm为互感器在线电压下单相换算到辅助绕组的励磁电抗),或当
中性点位移电压
超过一定值时,用零序电压继电器将电阻投入1min,然后再自动切除。3在选择消弧线圈安装位置时,应尽量避免...
老师,中性点不接地系统的单相接地故障时,为什么
中性点电压
会升高为相...
答:
中性点不接地系统的中性点
电压
是浮动的,当某一相(例如A相)接地时,三个线电压向量没有变化,但是相电压Ua=0,其它Ub和Uc相电压上升为线电压,
中性点位移
成为相电压。因为中性点和A端之间电压没有变化。
...会引起中性线电流过大,
中性点位移
,三相不对称的表现为哪相高了哪...
答:
三相电动势设为相等E=EA=EB=EC U(A、B、C)=E-I(A、B、C)r,由此可见:输出
电压
随电流的增加而降低,同样
中性点
的相移与中性线的电阻或电抗有很大关系,当其阻抗在理论状态或极低时是不会发生相移,但在正常情况下,中性线都较细,这样就会产生中性点偏移,使中性线对地带电。
电力系统中产生的铁磁谐振过
电压
特点有哪些?
答:
正常运行情况下,励磁电感L1=L2=L3=L0,所以相对导纳Y1=Y2=Y3=Y0,三个相对接地负载平衡,电网
中性点
处于零电位,即不发生
位移
。但当电网中发生冲击扰动时,如开关突然闭合或线路中出现瞬间电弧接地现象时,一相或两相
电压
可能瞬间升高。如果A相变压器的励磁电流由于扰动突然增大并饱和,其等效励磁电感L1...