44问答网
所有问题
当前搜索:
中性点不接地系统单相接地
中性点不接地系统
发生
单相接地
短路时,接地故障点处的电容电流( )。_百...
答:
【答案】:D如题解图(b)所示正常情况下的电容电流为(以C相流过C33电容电流为例):假设在C相发生
单相接地
短路,如题解图(a)所示(k点电压为0)。根据叠加原理可将图(a)的情况用两种情况进行叠加:一种是为图(b)的正常情况(k点的电位为EC);另一种是在kk′间加一个单相电动势-EC...
电源的
中性点不接地系统单相接地
答:
中性点不接地系统
的
单相接地
故障中性点不接地系统,若出现单相接地故障,且接地故障为完全金属性接地。那么接地相对地电压变为零。其他两相对地电压上升为线电压。而此时,三相线电压仍然对称,故系统可以短时间运行,规程上要求是不超过2小时。单相接地故障,对系统的影响是不可忽视的,尤其是对互感器PT的...
如果
中性点不接地系统
发生
单相接地
时,电压和电流向量怎么变化。_百度知 ...
答:
中性点不接地系统
当单相对地时,对地相电压为0(完全接地),非故障相对地电压升高1.732倍(线电压),假设U相对地,那么中性点地对电压为Uo的大小等于Uu,在向量上其方向与U相电压相反..单相接地时接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的3倍,其方向超前故障相正常电压90度。
为什么
中性点不接地系统
,发生
单相接地
故障后,中性点电压上升为故障相电...
答:
在
中性点不接地系统
发生
单相接地
故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...
中性点
非直接
接地系统
发生
单相接地
故障系统基本保持对称。 这句话为什...
答:
但是如果长时间运行中,再发生一个相故障,会产生巨大的短路电流,直接后果就是烧毁。3,在
中性点不接地
的
系统
中,应该装置专门的接地保护或绝缘监察系统,在发生
单相接地
时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地电力系统发生单相接地故障时,允许暂时运行2小时。运行维修...
中性点不接地系统
,
单相接地
后,其余两相相电压为何上升为线电压?_百 ...
答:
中性点接地,相电压就是对地(中性点)的电压,无论怎么其他相接地,他都不会变化,因为中性地点不会产生偏移,但是中性点不接地系统相电压是对中性点的电压,当单相接地的时候,中性点会产生位移,即将接地相变为0电位点,所以导致当
中性点不接地系统单相接地
时,其他正常相对地电压上升为线电压。
35kV电力系统
中性点不接地系统
,
单相接地
短路时,非故障相对地电压为...
答:
【答案】:A
中性点不接地系统
发生
单相接地
短路时,中性点对地电压升高至相电压,而非故障相的电压升高到相电压的倍,即等于线电压。本题中的35kV即为线电压。
中性点不接地系统
的
单相接地
是怎么回事?
答:
中性点直接接地系统发生
单相接地
就构成单相短路,由于中性点电位固定,所以不出现零序电压。
中性点不接地系统
发生单相接地,系统的中性点电位由零变成相电压,接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压,此时系统的零序电压为相电压的3倍。电力系统:电力系统(system), 由发电、变电、输电、配电和...
中性点不接地
的供电
系统单相接地
有何危害?
答:
中性点直接接地系统发生
单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地系统
发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
中性点不接地系统单相接地
后,中性点电压为什么升高到相电压
答:
在中性线
不接地系统
中,任何一相及中性线对地的电压都是0伏。当某一相接地时,这一相与地是等电位,从而变成了参考电位,中性线对地的电压就等于相电压,而另外两相对地电压就等于线电压了,即1.732X相电压。我国目前一般用电的相电压是220V,线电压就是1.732X220=380V。我国
中性点不接地
(或经...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中性点不接地的单相接地故障
中性点不接地系统单相断线
中性点电压和零序电压区别
单相接地中性点电压
不接地系统单相接地故障电流
中性点接地系统单相接地现象
不接地系统发生单相接地故障
中性点不接地系统线电压和相电压
10kv单相接地为何会影响35kv