中性点不接地系统发生单相接地短路时,接地故障点处的电容电流(  )。

A.保持不变
B.升高2倍
C.升高倍
D.升高3倍

【答案】:D
如题解图(b)所示正常情况下的电容电流为(以C相流过C33电容电流为例):

假设在C相发生单相接地短路,如题解图(a)所示(k点电压为0)。根据叠加原理可将图(a)的情况用两种情况进行叠加:一种是为图(b)的正常情况(k点的电位为EC);另一种是在kk′间加一个单相电动势-EC(此时k点的电位为-EC)。显然在图(b)的情况下kk′不导通,即电流为0;在题解图(c)的情况下,三相间电容被短路,三相对地电容相当于并联,所以

由于三相完全对称即C11=C22=C33则Ik=3jωC33EC。所以单相接地短路的电容电流升高了3倍。