答:
【答案】:D如题解图(b)所示正常情况下的电容电流为(以C相流过C33电容电流为例):假设在C相发生
单相接地短路
,如题解图(a)所示(k点电压为0)。根据叠加原理可将图(a)的情况用两种情况进行叠加:一种是为图(b)的正常情况(k点的电位为EC);另一种是在kk′间加一个单相电动势-EC...
35kV电力系统
中性点不接地系统
,
单相接地短路
时,非故障相对地电压为...
答:
【答案】:A
中性点不接地系统
发生
单相接地短路
时,中性点对地电压升高至相电压,而非故障相的电压升高到相电压的倍,即等于线电压。本题中的35kV即为线电压。
为什么
中性点不接地系统
会出现
单相接地短路
故障?
答:
中性点直接接地系统发生
单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了
短路
回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地系统
发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
当
中性点不接地系统
发生
单相接地短路
故障时,线电压三角形为何仍然保持...
答:
在中心
点不接地系统
中发生
单相接地
故障后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至相电压,而另外两相对地电压则上升到线电压。如果你熟悉三相矢量图,只要将故障相设为地电位(零电位),那么中心点以及另外两相的电压变化立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
中性点不接地系统
中,发生
单相短路
时,中性点为什么位移?
答:
首先,
中性点不接地
的三相对称
系统
相电压是恒定不变的,相电压就是每相对地电位与中性点对地电位的矢量差。比如,当A相接地后,那么A相对地电位变成0了,由于A相相电压是不会改变的,所以中性点对地电位将上升为相电位。同时,由于A相电位为0了,所以AB和AC线电压自然等于B对地和C对地电压,因为...
中性点
直接
接地系统
和不直接接地系统。发生
单相短路
接地,有什么区别...
答:
中性点直接
接地系统
发生
单相接地
时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,故障电流大。
中性点不
直接接地系统发生单相接地时,中性点电压最高为相电压,非故障相电压升高到线电压,故障电流较小。
中性点不接地系统
中发生
单相短路
时,入地电容性电流为什么变为正常运行...
答:
我来回答你吧,如果A相发生
单相接地
故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为
短路
了,同时B,C两相电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,这个知道吧。好,那没有发生故障时,因为是
中性点不接地
,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,...
...在
中性点接地系统
也可以发生在
中性点不接地系统
这句话对吗,谢谢_百...
答:
这句话是对的,说的是“
单相接地短路
”,没有说短路电流。在
中性点不接地系统
中,任一相故障接地也称为“接地短路”,与中性点接地系统不同的是,流过故障点的只是线路的等效电容电流。所以不接地系统的输电线路也设置单相接地保护,是直接跳闸还是只发出警报,要根据线路等效电容电流的大小而定 ...
中性点不接地
,发生
单相短路
时.
答:
首先说明,中
点不接地系统
,
单相接地
不构成
短路
(没有对电源的短路回路)。只是参考点发生了变化,接地故障前
中性点
是零电位,与大地电位相同,故障后接地相与大地相连,与大地电位相同(此时故障相变成零电位参考点)。此时故障相与大地相连,对地电压为零,其他两相对地电压,即为对故障相的电压(线电压...
中性点不接地系统
发生
单相接地
电压有什么特征
答:
中性点直接接地系统,
单相短路
时短路电流较大,但是非故障相电压升高不会升高;
中性点不接地系统
的非故障相电压会升高为根三倍,即由相电压升高为线电压。中性点不接地系统,发生
单相接地
短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障...