直接系统不完全接地
发电机组在
系统不完全接地
情况下,可以进行并网吗
答:
直接接地
和通过变压器接地都一样的。只要你的发电机有220V有线电压输出和380的相电压输出。没有任何问题 如果发电机只能输出400V的话,就要在断开变压器的跌落开关后,接上变压器。通过变压器的结构产生220V的电。 如果接在了变压器上,当变压器并网时一定要断开。不能将发电机与变压器并网。因为交流电有一...
中性点
直接接地系统
发生单相接地故障的条件是什么?
答:
1. 中性点失合:中性点直接接地系统中
,中性点连接到大地(地接点),形成单相接地系统。如果中性点失合或连接不良,可能导致一个相位(相A、B或C)的电流不能正常回流到中性点,而是通过地接点流向大地,从而发生单相接地故障。2. 外部短路:外部因素或
设备故障
引起的单相接地短路也会导致中性点直接接地...
中心点
直接接地
和中性点
不完全接地
和中性点不接地有什么区别?
答:
中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备
。在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统...
中心点
直接接地
和中性点
不完全接地
和中性点不接地有什么区别?这三种接 ...
答:
中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。中性点
直接接地系统
产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘...
电力系统中性点直接接地和不
直接接地系统
中,当发生单相接地故障时各有...
答:
电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。
直接接地系统
供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高...
中性点
直接接地系统
和不直接接地系统。发生单相短路接地,有什么区别...
答:
中性点
直接接地系统
发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,故障电流大。中性点不直接接地系统发生单相接地时,中性点电压最高为相电压,非故障相电压升高到线电压,故障电流较小。
中性点直接接地和不
直接接地系统
发生单相接地后电压如何变化?
答:
中性点
直接接地系统
中,发生单相接地后,故障相相电压为0,非故障相电压对地电压不变,对非故障相线电压还是不变的.对故障相的线电压变为相电压.中性点经中电阻或者小电阻(一般不会接高电阻)的接地系统中, 这种方式就是在中性点与大地之间接入一定阻值的电阻。该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻...
电力系统中性点直接接地和不
直接接地系统
中,当发生单相接地故障时,各 ...
答:
中性点
直接接地
以后,该电力
系统
的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的...
电力系统中性点直接接地和不
直接接地系统
中,当发生单相接地故障时各有...
答:
直接接地
:单相电流大,故障相电压为0。非故障相电压不变,中性点电压为0。不直接接地:单相接地电流很小(电容电流),故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压,中性点电压上升为相电压。
电力网中性点
直接接地
与不直接接地各有何优缺点,在我国电力
系统
中的应...
答:
中性点不
直接接地系统
:优点——当发生单相接地故障时,线电压不变,依然对称,系统可继续运行2小时,所以供电可靠性提高。缺点——非故障相相电压升高√3倍,要求系统中的各电气设备的绝缘必须按线电压设计,绝缘费用比较高,不适用于高压电网中。在我国,只有在电压等级较低的系统中采用中性点不直接接地...