44问答网
所有问题
当前搜索:
交流耐压试验持续时间
电气设备的试验(比如
耐压试验
)的加压
时间
有一个标准文件吗?
答:
交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,
应为1min
。
电容器
耐压试验
多长
时间
正常使用
答:
电容器耐压试验60s为正常使用
。根据相关公开信息显示:交流耐压试验是对其按要求施加高于额定电压一定倍数的工频试验电压值,持续60s的破坏性试验,中试控股它对考核电容器的绝缘强度,检查局部缺陷,具有决定性的作用,有利于发现介质受潮,开裂以及运输中引起的内部介质松动,位移而造成的绝缘距离不够,油面下降...
电厂干式变压器移交运行有哪些实验项目及要求
答:
变压器交流耐压试验:对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,
持续时间为1min的试验
。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核变压器的绝缘性能。它是鉴定变压器绝缘强度zui有效的办法,也是保证变压器安全运行,避免发生绝缘事故的重...
耐压试验
击穿电弧
持续时间
答:
耐压试验击穿电弧持续时间是一分钟
。升压开始时,缓慢上升到规定值的一半(应避免跳跃),然后迅速上升到规定的电压值(整个升压过程需要10s左右),持续1分钟,期间不允许持续电弧放电和击穿,然后电压缓慢回零,切断电源,测试完成。
6kv电缆
耐压
多少KV?
答:
运行中的3.6/6KV油侵绝缘电缆直流
耐压试验
电压标准为24KV。根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准》:额定电压6KV电缆试验电压标准为24kV,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,
持续时间
15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
380V用电设备安规
测试
,
耐压
要打多少?哪个国标里可以查的到呢?_百度知...
答:
1、低压电器的
交流耐压试验
要求,可以查看《电气设备交接试验标准》和《电气设备预防性试验规程》,里面均有低压电器部分;2、低压电器的交流耐压试验标准是1000V,可以采用1000V的绝缘摇表代替;当回路的绝缘电阻在10兆欧以上时,可采用2500V摇表代替,
试验持续时间
为1分钟。
电气装置
答:
当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测器替代,试验持续时间
1min
,无击穿闪络现象。无条件耐压时,可采用此方法。电压从220V升压到1000V是用调压器+升压变压器。电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV是国家标准规定。电压从220V升压到1000V是用专用电气装置(多用试验车)建议参照3c强制认证标准...
交流耐压试验
结果如何分析?
答:
交流耐压试验
结果如何分析?试验前,我们首先要对试验的电电力电缆进行绝缘电阻的测量,并且记录数据,然后用20-300Hz的交流耐压试验设备(”串联谐振”)按照上述要求进行交流耐压试验, 试验完毕后对电缆进行充分的放电,然后测量绝缘电阻值,数据结果应该与试验前测量的结果非常相近,可以认为电缆绝缘良好;...
35kvGIS
耐压试验
标准打多少
答:
1.试验电压:35kV。2.
试验持续时间
:60s。3.试验方法:施加
交流
高压,观察是否有放电现象。4.试验结果评定:放电数目、放电能量。二、35kv GIS
耐压试验
的注意事项 1.保证试验环境干燥,防止附加的局部放电影响试验结果。2.在试验过程中,应保持设备处于正常的工作状态,以充分反映其使用情况。3.试验结束后...
10kV电缆直流
耐压试验
的电压是多少?
答:
6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv 6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压。10kV电缆直流
耐压试验
的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,
时间
是1分钟。
交流
工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、
耐压测试
(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
耐压试验一般是多少分钟
交流耐压试验500V耐压1分钟
电气耐压试验多久
耐压测试的测试时间是
试验电压为啥要有持续时间呢
耐压测试的测试时间是多少秒
耐压上升时间
耐压试验多长时间
10Kv变压器耐压试验标准值