人防顶板可以预埋pvc管吗
在
人防
区照明线路
预埋
在楼板内使用
PVC
电线
管可以吗
答:
阻燃PVC管可以
,一般设计也会同意,但关键是人防办要同意,就看建设单位和人防办的关系如何了。人防交底的时候可以提一下,有明确的答复才能用,否则通过验收很难。
人防
区域
预埋
线管
可以
用
pvc吗
?
答:
人防区域预埋线管不可以用pvc
。pvc是电线管,是按理说人防区是不可以使用PVC套管的这涉及到混凝土的气密性。一定要用钢管。电线管硬度不够。
人防
地下室结构
顶板
内
能
用
pvc
电线
管吗
?
答:
不可以
,要用钢管。
人防顶板
直接到正负零板内
可以
用
PVC管吗
?
答:
不能用PVC管
,因为人防工程是允许用PVC管 ,要不然你验收就验收不过去
人防
工程水电
预埋
要做哪些
答:
4、不得使用
PVC管
线,要使用镀锌钢管,接线盒也
不能
使用PVC的,镀锌钢管连接处要焊接连接线。5、
人防顶板
传顶板洞口不能大于150MM洞口顶部需要加6MM厚的抗力片,用螺栓上紧。6、防爆地漏不能遗漏,必须提前
预埋
安装。7、防爆波排气活门和超压排气活门需要成品焊接安装。8、密闭测压管需要套丝两边都要...
人防
工程地下室
顶板
允许使用
pvc
线管吗?
答:
顶板
使用是什么概念?穿顶板用
PVC
绝对不行,挂在顶板下方就没问题
人防顶板
上住宅插座用
pvc管
施工是否可行?
答:
可以
,明装线槽用
PVC
正常。
人防
区域禁止用
pvc管
出自哪本规范?
答:
《
人民防空
工程施工及验收规范》。地下室
人防
工程,普通内墙需要加止水螺杆,
不可以
用
PVC管
。根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓
不能
使用套管。
在
人防
区照明线路
预埋
在楼板内使用
PVC
电线
管可以吗
?还是一定要用钢管...
答:
4、
人防
围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;5、在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管。6、综上,和外界有联系的或埋设的管道应采用钢塑或铸铁管,内部的
管道可以
用UPVC等常规
管材
。
人防
区域禁止用
pvc管
出自哪本规范?
答:
《
人民防空
工程施工及验收规范》。在该规范中明确指出,地下室
人防
工程中的普通内墙施工时,应使用加止水螺杆,禁止使用
PVC管
作为墙体施工中的套管。根据《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004的规定,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体的对拉螺栓固定,不应使用套管。