人防墙用pvc线管可以吗
...内墙是否需要加止水螺杆,如果不需要是否
可以用PVC
管?
答:
地下室人防工程,普通内墙需要加止水螺杆,
不可以用PVC管
。根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管,外墙上使用的对拉螺栓中间要焊上方形止水钢板作为密闭翼环,止水钢板两面要满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密,方...
人防
区域预埋
线管可以用pvc吗
?
答:
人防区域预埋线管不可以用pvc
。pvc是电线管,是按理说人防区是不可以使用PVC套管的这涉及到混凝土的气密性。一定要用钢管。电线管硬度不够。
人防
区域预埋
线管
如果用了
pvc
管有什么影响
答:
不可以
。一定要用钢管。电线管硬度不够。1、穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行规范及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁...
人防
与非人防连接墙内
可以用pvc线管吗
答:
可以
。人防与非人防连接墙内对于使用的材料是没有过多的要求的,是可以使用PVC线管的,整体的操作也是十分的方便的。
在
人防
区照明线路预埋在楼板内
使用PVC电线管可以吗
答:
阻燃PVC管可以
,一般设计也会同意,但关键是人防办要同意,就看建设单位和人防办的关系如何了。人防交底的时候可以提一下,有明确的答复才能用,否则通过验收很难。
战时
人防
平时车库消防报警预埋
可以
用刚性
PVC
管吗
答:
这个不行,需要按照
人防
规范要求,
采用
管壁厚度不小于2mm的
线管
,这个在相同部位的规定 有计价规范要求的时候按照最严格的执行,因为人防要求严格,所以按照满足人防的要求施工
人防
工程内的储藏间可不可用
PVc线管
?
答:
人防
工程内的储藏间 是
可以用PVC线管
的 防水 防潮 现在大部分线管都用PVC的
人防墙
允许开洞规范要求
答:
2、
人防
区内所有管材均应采用镀锌钢管或钢塑复合管,不允许一、给排水、电气、通风预留预埋施工时总注意
采用PVC
等塑料管材;3、与人防地下室无关的生活污水、雨水、燃气、消防及其他无关
管线
不允许穿越人防围护结构;4、配电箱、照明控制箱及消火栓箱等不允许在外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭
墙上
暗装,...
人防
工程水电预埋要做哪些
答:
2、消防管道穿越
人防墙
体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入。3、电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。4、不得
使用PVC管线
,要使用镀锌钢管,接线盒也不能使用PVC的,镀锌钢管连接处要焊接连接线。5、人防...
人防
工程普通插座
能用PVC线管吗
?
答:
顶板使用是什么概念?穿顶板
用PVC
绝对不行,挂在顶板下方就没问题
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
人防内墙可以用PVC套管吗
人防线管一般哪种材质
人防区域可以用pvc套管吗
穿人防墙的电线管的要求
人防梁加固可以穿pvc
人防照明线管一般哪种材质
人防区域内墙需要用止水螺杆吗
人防工程用什么线管
非人防用电线管可以用pvc吗