44问答网
所有问题
当前搜索:
伺服驱动器收不到脉冲
三菱绝对定位指令有使能但是没有
脉冲
答:
1. 参数配置错误:可能在配置伺服驱动器或伺服电机的参数时出现了错误
。例如,可能在脉冲输出模式、脉冲频率、脉冲极性等参数的设置中存在错误。2.
硬件问题
:可能存在硬件故障,例如:脉冲输出线路的断裂、短路或接触不良,或者是伺服驱动器本身的问题。3.
控制指令问题
:编程指令可能存在错误,例如:使能信...
伺服
电机运行中。有时多出设定脉冲值和
不到脉冲
设定值
答:
可能是伺服驱动器遇到干扰了,也有可能是伺服驱动器与编码器之间的导线遇到干扰了
。你可以先更换一下编码器的接线试试,建议换成带屏蔽层的,并将屏蔽层可靠接地。
高创
驱动器
无法
接收脉冲
信号怎么解决
答:
1、首先把监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯打开,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲
。2、其次再更换控制器到驱动器的控制电缆。3、最后打开制动器的伺服电机其制动器即可接收到信号。
信捷plc有脉冲输出但杰美康
伺服驱动器
没有
收到脉冲
?
答:
如果确定Plc有脉冲输出,但伺服没有接收到信号,
一是接线方式,再就是接线位置,如果电压高则要串接电阻
。
用plc控制
伺服
电机,伺服电机反馈的
脉冲
信号给
驱动器
,驱动器出来的脉冲给...
答:
应该从以下个地方找毛病:1;
有没有接到PLC的高速端子,2;高速计数器的接收频率是不是达不到驱动器的输出频率
;3;编程时应把高速计数器的线圈使能;4;要用好计数器;5;用示波器检查一下驱动器有没有信号输出;6:伺服电机的反馈线有没有接好
...程序显示发脉冲,但
驱动器
未
接收到脉冲
,
伺服
电机不转,什么原因_百度...
答:
第一,用调试软件调试下
驱动器
,看是否正常运转 第二,检查下接线,看是否正确
伺服驱动器
未使能
接受脉冲
答:
我也觉得不可能 如果是监控到没有
接受脉冲
,那就是说你的PLC程序上有问题,不信,你试试,未使能给
驱动脉冲
,再断掉PLC的脉冲输出接线线,再
伺服
使能,伺服还能动就见鬼了。
PLC有
脉冲
输出,但安川
伺服驱动器
检测不倒脉冲个数,伺服电机不转?
答:
一,接线是否可靠,检查是否有接触不良,断线等情况。二,更换
伺服驱动器
或伺服电机。三,仔细看伺服驱动器使用说名,是否有操作不当。
伺服驱动器
未使能
接受脉冲
答:
回答:我也觉得不可能 如果是监控到没有
接受脉冲
,那就是说你的PLC程序上有问题,不信,你试试,未使能给
驱动脉冲
,再断掉PLC的脉冲输出接线线,再
伺服
使能,伺服还能动就见鬼了。
安川
伺服
没有
脉冲
指令 自己确会动
答:
1.
驱动器
有问题,更换看看.2.电感性负载干扰,直流电机干扰.3.你采用PLC,还是工控板卡.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
伺服驱动器脉冲丢失
伺服驱动器
伺服驱动器调整
伺服电机与驱动器接线
伺服驱动器参数设定
伺服驱动器说明书
plc怎么控制伺服驱动器
伺服驱动器烧坏原因
伺服驱动器外部接线图