信捷plc有脉冲输出但杰美康伺服驱动器没有收到脉冲?

如题所述

如果确定Plc有脉冲输出,但伺服没有接收到信号,一是接线方式,再就是接线位置,如果电压高则要串接电阻。追问

yo为脉冲输出,电脑上监控,有脉冲输出,驱动器用电动,电机也能动,驱动器设置没有问题,接线的话CN1的24V位置脉冲接开关电源+V,Y0接负脉冲接com0并联接-V

追答

需要串电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-20
到底PLC有没有脉冲输出,编写几赫兹的程序,运行一下。用万用表测量端口有没有输出,有的话,要么是PLC到驱动器线断或者接线错误,要么就是驱动器参数没调整好。追问

DPLSF K150000 Y0 监控有脉冲输出,但驱动器没有显示收到脉冲,不知道接线有什么问题,就一根24V位置脉冲接+V,负脉冲接Y0,线是好的,驱动器也ok

追答

你看过驱动器连接说明吗?

追问

看过,不知道是否需要接驱动器的com+和DI1?信捷plc和杰美康伺服是否匹配??

追答

什么型号的驱动器?PLC?

追问

信捷plc,杰美康伺服

追答

PlC,驱动器都有自己的具体型号,在铭牌上

你告诉我的只是什么品牌的,不是完整型号

追问

信捷xc2-16T-E.
杰美康电机80JASM510230K-M23B-T
驱动器JASD15002-20B

信捷xc2-16T-E.
杰美康电机80JASM510230K-M23B-T
驱动器JASD15002-20B

追答

驱动器参数都设置了吗?

你这是维修还是新装的呢?

这个参数都设置了吗

追问

新装,现在接线和驱动器都没有问题
plc监控有脉冲,但是梯形图脉冲
Dplsf k150000 y0
off
一直是off没on过

追答

我明天试试

今天我试了一下,梯形图监控时,输入置1 输出DPLSF K150000 Y0 确实不会显示ON ,但是PLC硬件输出是有的

然后示波器测量,波形是这样的

第一幅图是我用6hz程序写的,LED负载指示灯闪烁

示波器显示的150khz时候的波形

如果你确认PLC在运行,并PLC输出端口没有烧毁,就是你的驱动器设置或者接线错误。

相似回答