单相接地开口电压为100v
请问开口三角形电压互感器发生
单相
短路时
开口电压
为什么
是100V
?
答:
电压互感器二次输出线
电压为100V
,正常情况下,开口三角形的
开口电压为
零(三相平衡,矢量和为零),当发生
单相接地
短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
为什么 在小接地系统中,某处发生
单相接地
时,母线
电压
互感器
开口
三角的电...
答:
用于检测零序
电压
的
开口
三角绕组,其测出的是三倍的零序电压(即300V),为了统一到
100V
,所以开口三角绕组是按三分之一的匝数绕制,这样在单相接地时开口三角就反映出100V电压。
110kv中性点直接接地系统,发生
单相接地
时,零序
电压是
多少,
开口电压
又是...
答:
零序电压是110000√3V,
开口电压是100V
.
电压互感器
开口电压
不得超过多少
答:
100v。因为对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都
为100V
,当
单相接地
(比如A相)时,
开口电压
相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,所以电压互感器开口电压不得超过100v。电压互感器和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器,但是变压器变换电压的目的...
...B相与C相相位差是60度,还是120度?
开口
三角形
电压
为什么
是100V
...
答:
1、10kV母线A相
单相接地
后,B相与C相相位差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相
电压
还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;2、
开口
三角形电压为什么
是100V
?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地...
在小电流接地系统中,某处发生
单相接地
时,母线
电压
互感器
开口
三角形的...
答:
正确答案是C。在小电流接地系统中,当发生
单相接地
故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有电压互感器,如果电压互感器二次
电压为100V
,那么,
开口
三角处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
电压互感器
开口
三角两端
电压是
多少?
答:
电压100V。1、正常运行时,pt开口三角电压为0 2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于二次每相电压都
为100V
,当
单相接地
(比如A相)时,
开口电压
相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。3、对小电流接地系统,二次每相相
电压为100
/3,当单相接地时...
...三圈
电压
互感器在
单相接地
时
开口
三角侧的电压值
是
多
答:
当35KV和220KV系统
单相
金属性
接地
时,其
开口电压
3Uo均
为100V
。
中性点不接地系统中当发生
单相接地
时,
开口
三角
电压是
多少伏
答:
系统正常时,每项绕组电压约为33v,由于三相矢量和为零,
开口
三角形两端电压接近于零。当发生一相接地时接地相电压降为零,另外两相电压均升高为√3*3,开口三角形两端电压则为√3*√3*33v,接近
100v
。所以中性点不接地系统中当发生
单相接地
时,开口三角
电压是
接近100伏 ...
10KV线路发生断线
接地
时PT
开口
三角的
电压是
多少?
答:
在不接地系统中,当一相线路发生完全接地时,PT
开口
三角
电压
应
为100V
。因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3 因为要求
单相接地
的时候 零序电压显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就
是100V
)小接地中(10KV系统),地电...