44问答网
所有问题
110kv中性点直接接地系统,发生单相接地时,零序电压是多少,开口电压又是多少?
开口三角绕组额定为100v。最好能有向量图。
举报该问题
推荐答案 2009-11-08
零序电压是110000√3V,开口电压是100V.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YG6VGGKWY.html
其他回答
第1个回答 2019-09-12
220kv系统单相接地,主变110kv零序过流保护是不会动作的。220kv和110kv系统都是中性点直接接地的。零序电流三相同相位,变压器铁芯无法通过零序磁通,110kv侧不会产生零序感应电流。
如果是自耦变压器,只有一个公用的中性点接地,所以零序过流保护一般是要带方向的,否则就无法区分高压侧和中压侧的故障。
相似回答
...形绕组额定相
电压,
用于35kV为100/3V而用于
110kV
为100V ?
答:
35KV是中心点不
接地系统,
当
发生单相接地
故障时,三相都有零序分量出现,并在电压互感器二次侧感应出来的。而三相电源系统中
,零序
电分量的相序是一致的,所以开口三角处会出现单相
零序电压
的3倍
电压,
而我国将继电保护动作电压规定为100V,所以对于35KV这样的中心点不接地系统来讲,要求电压互感器二次侧...
零序电压是多少?
答:
当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无
零序电压
。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。当
中性点直接接地系统
(又称大接地电流系统)中
发生接地
短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当
发生单相接地时,
也会产生零序电压。零序电源在故障点,故障点的零...
中性点直接接地系统发生单相接地,
有
零序电压
吗?
答:
中性点直接接地系统发生单相接地就构成单相短路,由于中性点电位固定,
所以不出现零序电压
。中性点不接地系统发生单相接地,系统的中性点电位由零变成相电压,接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压,此时系统的零序电压为相电压的3倍。电力系统:电力系统(system), 由发电、变电、输电、配电和...
电压互感器
开口
三角两端
电压是多少?
答:
1、正常运行时,pt开口三角电压为0 2、对
中性点直接接地
就是俗称的大电流
接地系统,
由于二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时
,开口电压
相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当
单相接地时,
比如A相...
大家正在搜
中性点不接地系统单相接地
中性点接地发生单相接地
中性点电压与零序电压的关系
中性点电压和零序电压区别
中性点不接地单相接地
单相接地中性点电压
零序保护中性点不接地
中性点接地和不接地的区别
中性点不接地系统
相关问题
电力系统发生单相接地故障时零序电压的大小是多少
中性点不接地系统中发生单相接地故障时 流过故障线路始端的零序...
为什么中性点直接接地系统和中性点不接地系统发生单相接地故障,...
178、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路...
中性点直接接地电网发生接地短路时,零序电压如何分布
中性点直接接地系统中发生单相接地故障时的特点?
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,为什么流过故障线路始...