单相100kw换算成三相
单相100
千w相当于
三相
电多少千w?
答:
如果三相一样。
单相100千瓦,三相就是300千瓦
。三相功率是三相总和。
单相
负荷
100KW
,如果改成用
三相
电应该是多少KW???
答:
单相电100KW,
改成三相电功率是不变的也是100KW
。只是每相功率只有33.3KW了。
单相100
千w相当于
三相
电多少千w?
答:
相当于三相电的100千瓦
。因为电功率是不分单相与三相的,只是它们的电流不一样。26千瓦的功率在三相供电的情况下,约有50安的电流,用80安的空开就行。
100
千瓦
三相
电需要多大的线?
答:
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上
,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95电缆载流量...
请教高手
单相
用电总功率
为100KW
,
三相
总电源,要多大的电缆。
答:
回答:
单相100Kw
那你的变压器要选多大的啊 负载太偏了吧 这个要用单相 得用120的电缆
单相
220V功率
100KW
,用
三相
四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何...
答:
感觉属于非标计算,不知道你的“
三相
四线”难道不是380v?算需要什么电缆都是根据电流计算的(注意线材要符合耐压值,因为一般都符合,所以不讨论了),电流需要适当考虑功率因素等问题,如果留有较大余量就不用考虑了。参考以上线径与电流对照表,根据电压计算出线路电流,就知道该如何选择了。如380v ...
单相
220V功率
100KW
,用
三相
四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何...
答:
按照
三相
负载均匀分配计算电流是
100
÷0.22÷3÷0.8=189.4A,可以用70平方铜缆
220伏照明
100
千瓦3相电用多粗电缆?
答:
解析:根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732
为三相
电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ,220V
100
千瓦功率
换算成
380V三相电源的工作电流 I=P/√3*U*cosψ=100000/(1.732×380×0.8)≈190A;参考实用五金手册,...
请问
100KW
用量
三相
四线需要多大电线和开关最好有计算公式?
答:
三相
380V,
100KW
要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)
100kW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
你好,
100
千瓦功率要配多大电缆?
答:
答:(此回答已修正附后,所有参数仅作参考)
100kW
功率,如果
三相
电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果
单相
电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验...