单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-26
按照三相负载均匀分配计算电流是100÷0.22÷3÷0.8=189.4A,可以用70平方铜缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6DWZ3YKKVVW63G3GWG.html
相似回答
单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何
...
答:
如380v
100kw
就最好选择 95mm*
4的电缆
。
100
千瓦要用
要用多大电缆?
答:
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆
,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全...
100
个千瓦
要用多大的电缆,三相四线的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数
,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100
个千瓦
要用多大的电缆,三相四线的
_百度问一问
答:
我马上帮您编辑答案。【回答】亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数
,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】