单相用电功率100千瓦,使用三相四线供电,要用多大的电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-19
要看是四线单股线明铺还是单个多股电缆线了,铜线要使用50-95平方的,铝线要使用70-120平方的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDYYZGZ6WRDKZYYWWKR.html
相似回答
100千瓦
要用
要用多大电缆?
答:
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆
,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全...
100
个
千瓦要用多大的电缆,三相四线
的_百度问一问
答:
亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
100千瓦要用多大
平方
三相四线电缆
答:
先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电动机负载,P=1.732×I×U×cos。
100千瓦三相用电
电流在200-250A直接,需要使用70平方铜线或95平方铝线。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时
的电缆
载流量称为电缆长期允许载流量。一般铜...
100
个
千瓦要用多大的电缆,三相四线
的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。