单相总负荷100KW平均分摊在三相四线电缆上(照明用),距离400m,需要配置多大的电缆?

单相电表箱12户×8KW,平均分摊在三相四线电缆上,电缆埋地穿管敷设,距离400m,电缆需要配置多大?4*25mm2够用吗?

由于距离400m,应该选择3条70mm²的单芯铜电缆。
中性线选择50mm²的单芯铜电缆。追问

不是说一个平方能带1KW吗?那33KW用35mm2电缆不行吗?

追答

一个平方能带1KW,那是细线的粗略说法。
楼主是不是准备采用3*14条2.5mm²的单芯电线呢?

电缆越粗,他的平均载流量是下降的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-09
平均分摊,每相功率33.33kw,每相电流约152安,如果用铜芯电缆,可选3×50+1×25,最好选3×75+1×35.