44问答网
所有问题
当前搜索:
双电源桥架需要防火吗为什么
10kv
双电源
进线电缆宜采用同一通道吗?
答:
10千伏双电源进线电缆可敷设在一个通道,在同一通道敷设时,注意防火问题
。如果是电缆桥架,在同一桥架中要设立隔板,做防火隔离。如果是在电缆沟内,也要做好防火隔离。对于直埋的电缆,注意间隔要适当加大,均匀埋沙。
双电源
的主用电缆放在
防火桥架
还是普通桥架里面
答:
防火桥架。双电源箱子的两条电缆都可以走防火桥架。只要是防火桥架就可以有利于更好保护
。防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。
双电源
电缆同槽敷设
答:
向同一负荷供电的
双电源
电缆最好不要敷设在同一
桥架
里,
一定要
敷设两者之间用隔板隔开。
消防
电力
桥架
里是主用和备用
双电源吗
答:
是
。根据国家消防总队的规定,消防电力桥架里必须采用主用和备用双电源。这是为了确保在主电源出现故障或停电时,备用电源可以自动切换并供电,从而确保消防设备的安全可靠运行。
电梯
电源
可以沿
桥架
引上吗?
答:
可以
。但是如果两路电源放在同一个桥架内。要在中间设隔火板,发生火灾时保证两路电源不受其中一条的影响。保证双电源的独立性、
电井中
消防
负荷的
双电源
可以敷设在一个
桥架吗
答:
理论上强电是不允许敷设在弱电里面,但是实际上为了方便和考量成本,我们一般还是敷设同一
桥架
里面!
电井中
消防
负荷的
双电源
可以敷设在一个
桥架吗
答:
这个可以的,
消防双电源
的电缆同时敷设在同一个
桥架
内这个是符合要求的,因为只考虑一路停电 ,另一路能满足供电功能,不考虑其他的(因为电缆桥架是
防火
的,电井是防火墙和防火门的,电缆是阻燃或者耐火的)
急求:电缆
桥架
问题
答:
同一重要回路的工作和备用电缆实行耐火分隔时,不能放在同一层支架上。同一回路多根电缆放在同一支架上时不能叠放。另外,
桥架
是用来放控制电缆的,你说的电力电缆应该放到支架上。参考资料:国标GB50217-2007
消防
负荷配电时,
双电源
电缆可不可以同一
桥架
敷设
答:
可以的,这个
消防双电源
敷设在单独
防火
内的管道井的同一个
桥架
内是可以的,
商场对于
消防
方面的要求是
什么
?
答:
一般,
防火
卷帘门的电源可引自商场内各类层带
双电源
切换配电箱,经防火卷帘门专用配电箱向防火卷帘门控制箱供电,供电方式多采用放射式或环式。通常为了便于配电线路敷设、维护及使其具有耐火耐热性能,当防火卷帘门水平配电线路较长时宜采用耐火电缆,并在吊顶内使用耐火型电缆
桥架
明敷,以确保火灾发生并...