44问答网
所有问题
当前搜索:
电井内桥架有防火要求嘛
电井内消防
电览和强电穿镀锌
桥架规范要求
答:
火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置
。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。明敷设所穿封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。消防双电源电缆、强电电缆等的具体要求详见《建筑电气...
消防桥架
和非消防桥架能放在
电井
宜
答:
不能
。消防桥架是为消防设备的弱电系统专门设计的,其具有特殊的防火性能和安全性能。其他桥架不具备这些特殊的性能,不能与消防桥架混用。在消防设备弱电系统中使用其他弱电桥架,会影响消防设备的正常运行,甚至会导致火灾发生后无法及时检测和报警。
消防规范电井
所有
桥架里
电缆要每层做防火处理吗
答:
是的,这个是所有的电缆桥架,不分功能性质的都需要的
,具体做法见cecs154-2003
建筑中
的电井有
楼板吗,是从底层到顶层都是通
的吗
答:
建筑中的电井有楼板,从底层到顶层都是通的。
电井符合要求的燃烧极限
;不窜火窜烟,安装完后,能承受检修荷载,安装前底层到顶层都是通的。对封断板的要求,这是防火的必须要求,各层板处必须是封断的高层建筑的水井。桥架在电井内可以不与接地干线连接,但必须最低端和顶端与接地均压环连接,并在规...
12层高
的
小高层住房 公共
电井
主电线材料有没有国家标准?
答:
您好,
有的
。(二) 材料要求 1、 电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用防火制品,钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm。2、 电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。3、 ...
高层住宅
电井里的
照明应归属公共照明还是应急照明?
答:
电井
就是为通过这些管线而在建筑物内部的设置的井道,通过它将这些电缆送入各户各单元。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据
消防规范
,电井每层或隔层封闭。
电井桥架防火
封堵材料是什么
答:
规范
施工当然需要封堵了,防火封堵材料(产品)用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆
桥架的防火
分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。防火封堵材料包括:有机防火堵料、无机防火堵料及阻火包。有机防火堵料...
电井内消防桥架
需做扁铁连接吗
答:
电井内消防桥架
需做扁铁连接的,这样更加安全。消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合
的防火
板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,
防火桥架
遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,...
电井内
竖直
桥架
不用盖桥架盖?
答:
新
规范
:
电气竖井内的
竖直
桥架
必须用盖板盖严密,为避免火灾时形成了烟囱,中间要用
防火
枕逐层封闭严密,OK!!
电井
中
消防
负荷
的
双电源可以敷设在一个
桥架吗
答:
这个可以的,
消防
双电源的电缆同时敷设在同一个
桥架内
这个是符合
要求
的,因为只考虑一路停电 ,另一路能满足供电功能,不考虑其他的(因为电缆桥架是
防火
的,
电井
是防火墙和防火门的,电缆是阻燃或者耐火的)