高层住宅电井里的照明应归属公共照明还是应急照明?

如题.高层住宅电井里的照明应归属公共照明还是应急照明?

电井属于公共普通照明,电井就是电缆电线敷设的预留通道。建筑物内部需要有电路,电井就是为通过这些管线而在建筑物内部的设置的井道,通过它将这些电缆送入各户各单元。

电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防规范,电井每层或隔层封闭。

扩展资料:

电井内桥架横平竖直,配电箱便于操作,接地系统完善,明敷电缆回路标识清晰。电缆桥架或母线穿楼板或防火墙处进行防火封堵。

电井内配电箱安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm 。配电箱安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m。

参考资料来源:

百度百科-电井

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-01

第2个回答  2013-06-07
《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5 竖井智能化竖井内宜预留电源插座,应设置应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外。
第3个回答  2013-06-07
电井肯定属于应急照明;水井属于普通照明,但是为了方便提高等级也可以(在审图的别较真的情况下)
第4个回答  2013-06-07
《通则》8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;条文解释:考虑竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。如果从条文解释来看,此处的应急照明似乎不是消防应急照明的概念,不知道编者是怎么考虑的。