第1个回答 2013-08-28
我赞同将竖井内照明不接入应急照明回路。原因很简单,就是应急电源是为了满足消防工作的需要,非消费的用电不应接入消防专用的应急电源回路。
第2个回答 2013-08-28
审图人员肯定按规范审图,即使不合理,你能怎么样呢——————这话很中肯。。。。规范就这么定的,不执行规范就违规,审图也不敢帮你设计人员兜的,也兜不住。。。。。
第3个回答 2018-07-01
民用建筑设计通则 GB 50352-2005
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;本回答被网友采纳
第4个回答 2013-08-28
请注意我这里是说的高层住宅,其特点是公用的非消防负荷很小。