44问答网
所有问题
当前搜索:
电井内桥架有防火要求嘛
...必须用
桥架
敷设吗?有什么规范规定必须这样做?(电气或
消防规范
...
答:
金属线槽、各种电缆或电缆
桥架
及封闭式母线等布线。在
电气竖井内
除敷设干线回路外,还可以设置各层的电力、照明分配电箱及弱电线路的分线箱等电气设备。JGJ 16-2008 消防电缆 可根据GB50116-2014 10.1.10 波纹管可以用于那种快到终端设备的时候如从接线盒到灯具之类的,材质要满足
防火要求
。
电井
中
消防
负荷
的
双电源可以敷设在一个
桥架吗
答:
理论上强电是不允许敷设在弱电里面,但是实际上为了方便和考量成本,我们一般还是敷设同一
桥架
里面!
电井桥架防火
封堵材料是什么
答:
规范
施工当然需要封堵了,防火封堵材料(产品)用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆
桥架的防火
分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。防火封堵材料包括:有机防火堵料、无机防火堵料及阻火包。有机防火堵料...
电井
型垂直
桥架
什么样
答:
如图所示:管道采用9孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,DN110电力塑料管(CPVC)。两种管材比例为2:4,布置方式为二排三列。过路支线间距200米设置,过路支线采用4根DN110电力塑料管(CPVC),布置方式为一排四列。 九孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,内孔32mm,管外壁厚不小于2....
电井内桥架
到配电箱该如何连接?
答:
对于无盖板直接引至配电箱
的
梯形
桥架
,可采取以下措施:1.配电箱明装时,封闭式电缆桥架箱盒敷设在配电箱上方至电缆桥架或电缆管明装。2.配电箱暗装时,应将配电箱埋入电缆桥架上方。其中,配电箱、电缆槽箱或电缆管上的开孔与配电箱连接良好。电缆的敷设既要安全方便,又要有美观的权利。
电井内
梯形电缆
桥架
安装须要支架吗
答:
电井内
梯形电缆桥架安装须要支架需要 ,支架为弓形支架。 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物
内桥架
可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装...
消防
电气预埋中,
电井桥架
是什么意思
答:
消防
属于弱电,所以这个
电井
肯定是弱
电井
,其实很好理解,井是一个什么形状?像井一样上下贯通楼层,又是放电线的,还是弱电电线,所以叫弱电井。
桥架
也是一样,电线不能乱拉乱放,就必须放一个规整的地方,放下面人物都容易碰触,所以就放上面,像架桥一样做个架子专门放电线,所以桥架。按照
规范
只要...
电井内桥架
到配电箱该如何连接?
答:
电管进入配电箱;3、
桥架
或三通,管路,进入配电箱,一定紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线
要求
将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。常用
的
配电箱有木制和金属制两种。
桥架
封堵,阻火包放在桥架内部,还是桥架外围,竖向
电井内
?
答:
阻火包放在
桥架
内部,
要求
填满,并且两侧一米要刷
防火
涂料。电缆竖井内使用防火板,防火板上方填满防火包,两侧刷防火涂料。
水
电井桥架
是什么意思
答:
按照
规范
只要放电线就必须有桥架(短距离也要套管:金属软管或者KBG管,
消防
弱电是不允许用PVC管的),上下贯通就要电井,电井里面也有桥架。问题二:在水电中,
电井里的桥架
用什么固定, 200mm桥架用30*30mm角钢做成三角架固定.400mm桥架用40*40mm角钢做成三角架固定.
还有桥架
生产厂家就生产不同型号...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
弱电井规范要求
电井桥架ct和mr的区别
人防部分桥架全是防火的吗
弱电桥架需要防烟吗
防火涂料桥架规范要求
防火桥架应该有什么耐火要求
防火桥架规范设置要求
地下室桥架是否应采用防火的
MR和CT都是防火桥架吗