44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点为什么要接地
变压器
的
中性点为什么要接地
!接地电流 不都传到地里了吗?
答:
变压器中性点接地是为了在发生单相接地故障时,通过中性点的钳位作用
,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,保证系统绝缘。优点是在绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
为什么变压器
需要
中性点接地
?
答:
1、降低相线接地危险性
注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。如果人体触碰到零线,就会形成大地——人体——零线的回路,产生电流,使人体触电。而如果中性点进行了接地,那么此时大地=零线,零线与大地的电位相同。此时相线再与大地连接...
变压器中性点接地
是
为什么
呢?
答:
这是因为防止变压器停电操作时产生的操作
过电压和变压器送电操作时因开关三相不同期合闸产生的过电压和变压器绝缘的破坏,规定在操作运行时中性点直接接地的变压器前,一定要先将变压器中性点接地,方可进行操作。中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态...
变压器中性点接地
有
什么
作用吗?
答:
在相关规定中变压器外壳需要一点接地,
它是为了防止雷电冲击穿变压器绝缘
,必须将变压器高、低压两侧避雷器的接地线,变压器外壳及低压侧中性点三点连一起后共同接地,这样可以保障配电变压器的安全运行,确保供电的连续性和可靠性。在变压器铁芯中只允许一点接地,如果有两点或多点接地,就会使铁芯与外壳之间构...
变压器中性点为什么要接地
答:
变压器中性点接地是为了保证操作安全
。在变压器工作期间,输电线路和负载端的接地导致电流经常流过变压器中性点。这个电流必须被有效地处理,而
接地是最好的方式之一
。中性点接地可以确保人员和设备
不会因为意外电击而受伤或损坏
。在变压器中性点接地之前,不仅人员的生命安全得不到保证,也经常会造成设备的短路...
自耦
变压器
的
中性点为什么
必须
接地
?
答:
运行中自耦
变压器
的
中性点
必须
接地
,因为当系统中发生单相接地故障时,如果自耦变压器的中性点没有接地,就会使中性点位移,使非接地相的电压升高,甚至达到或超过线电压,并使中压侧线圈过电压。为了避免上述现象,所以中性点必须接地。接地后的中性点电位就是地电位,发生单相接地故障后中压侧也不会过...
变压器中性
线
为什么要接地
?
答:
将
中性点接地
可将发生“碰壳”事故的设备的相线通过大地和与中性点相连的
地线
回到
变压器
,使系统发生短路故障,从而迫使空开或保险断开,保障人身安全。2.变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,由中性点引出的导线,称为中性线。3.中性点直接接地...
为什么变压器中性点要接地
呢?
答:
因为零线是
变压器中性点
引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,如果变压器的中性点不
接地
,当三相负荷平衡时,变压器的中性点是0电位,这当然没有问题。但实际上,要使三相负荷完全平衡是不可能的,三相负荷不平衡,变压器的中性点就会产生漂移,也就是变压器的中性点的电位不再是0,这样零线上的...
为什么变压器
的
中性
线要入地,不入地不就免了防触电隔离变压器吗
答:
用电
变压器中性点接地
是为了防止中性点电位位移。中性点接地就可以将中性点固定在零电位。如果中性点不接地,三相火线任何一相发生接地,接地这一相的电位就是零,中性点就变成了相电压,而其它两相对地电压就升高根号3倍,变成线电压,这就形成了过电压。所以我国规定三相四线制供电变压器中性点必须接地。
变压器中性点接地
有啥作用啊
答:
作用:
变压器中性点接地
,使变压器中性点锁定为零电位,在三相负载不平衡时,避免中性点位移而造成相电压不平衡。变压器中性点接地,可以将系统发生单相接地变为单相短路,保障继电保护装置迅速可靠动作跳闸。在变压器中性点可以按照零序CT,监视三相不平衡电流。当然还有更深奥的道理,例如:可以降低变压器部分...