变压器送电中性点接地吗
变压器
停
送电
操作时,其
中性点
一定要
接地
答:
变压器停送电操作时,其中性点一定要接地
。因为我国110KV以上变压器大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为了保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。对于一侧有电源的的受电...
电力
变压器
的
中性点
是否
接地
?
答:
是,属于零线接地
。变压器中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地系...
变压器中性点
为何不
接地呢
?
答:
(1)IT系统就是电源中性点不
接地
,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 (2)电源
变压器中性点
不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于环境条件不良...
变压器中性点接地
好吗?
答:
中性线在变压器处接地称零线,
正常情况下对大地的电压一般会为零或很小.用户处的地线当然是接地的
,且联接到用电设备的金属外壳上起保护作用的.所以你将两线接在一起会看不现有什么异常反应,暂时也不会有什么严重后果.问题是,零线在某些时候对地是可能产生对地电压的(虽然它也是接地的),变压器处的接地...
变压器中性点
的
接地
方式有几种?各有何特点?
答:
电力变压器中性点的接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地
。1、运行中110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能...
110kv
变压器
投入时为何要将
中性点接地
,投入后为何要断开?
答:
对包括
变压器
在内的设备是很危险的,因为突然发生单相短路,由于大
接地
系统变成了不接地系统,单相短路实质就变为了单相接地故障,非故障相将出现根3的相电压,此时变压器的
中性点
也将出现高达相电压的对地电压。一般在高压设备中,绝缘的成本非常高,占系统的50%.110kv直接接地可以减少过电压的倍数,大大...
10千伏高压
变压器中性点
能直接
接地吗
?
答:
IEC标准对系统接地是有非常严格的要求的。它不允许在
变压器
室或发电机室将星形结点(也就是我们说的
中性点
)
接地接地
,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单
点接地
,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地。所以你提的问题直接接地应该不对。而...
为什么
变压器
需要
中性点接地
?
答:
不会使人体触电。2、稳定电位 当
变压器
的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果
中性点
进行了
接地
,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。
为什么110千伏及以上
变压器
在停、
送电
操作前必须将
中性点接地
?
答:
答:我国的110千伏及以上的电网一般采用
中性点
直接
接地
系统。在运行中为了满足继电保护灵敏度配合的要求,有些
变压器
的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在拉、合110千伏及以上变压器时,应将中性点直接接地。
电网系统为什么110kV及以上
变压器
在停电及
送电
前必须将
中性点接地
?
答:
1 110KV及以上电压的电网都是中心点直接
接地
系统,所以需要将
变压器
的中心点直接接地,给零序电流提供通道。有些采用半绝缘的变压器,由于其中心点的绝缘水平较低,所以必须在运行前将其中心点直接接地;2 但是并不是所有在110KV及以上电网中的变压器中心点都直接接地的。由于电网对于零序电流水平的限制,...