44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量160kva换算kw
ckr
160变压器
功率是多少?
答:
首先讲,供电局要求用电户用电功率因数不低于0.9。
那么160KVA变压器正常情况下最大输出有功功率为160KVA×0.9=144KW
。但通常情况下,应当预留一些容量,以抗负荷冲击和未来增加容量。预留的量一般为容量的20%,即166KVA×0.2=32KVA。那么,最终较为适合的有功功率输出为 (166-32)×0.9=120KW...
160kVA的变压器
带单相负载是多少
千瓦
带三相负载是多少 千瓦
答:
1、带三相平衡负载,可以带P=S×cosφ,当功率因数cosφ=1时,可带P=160×1=160KW。cosφ=0.8时可带P=160×0.8=128KW
。2、160KVA变压器,380V侧额定电流In=S÷√3÷Un=160÷1.732÷0.38=243A。因此单相最大负荷不能超过P=220×243×cosφ,当cosφ=1时,可带单相负载220×243=534...
160kVA的变压器
带单相负载是多少
千瓦
带三相负载是多少 千瓦?_百度知...
答:
160kVA是这台变压器的视在功率
。无论三相输出还是单相输出,所带负载的功率不应大于150kw。如果是感性负载的话不应大于120kw。
kVA
和
kw
的
换算
公式是什么?
答:
kVA和kw的换算公式是:kw=KVA*功率因数
。千伏安(kVA)是指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安)。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。千瓦(kilowatt)是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势。在...
请教郭卫国老师,
160KVA的变压器
可以带多少负荷?
答:
变压器的容量是160KVA,
负荷可以带:160*0.95*0.75=114KW
。你的最大峰值是98+42=140KW。总的说来,变压器是可以带的,但是是满载,这种情况不能持续太久。一般负荷控制在114KW最好!0.75是变压器的规定负载率!从经济运行角度上讲,看你变压器厂家的参数,满负荷是可以运行一段时间的!
变压器容量kva换算kw变压器容量
kva如何换算kw
答:
1、
千伏安
(
KVA
)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率;
千瓦
(
KW
)是有功功率。2、千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.3、其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你的功率因数来计算的,功率因数越高输出功率就越大,反正则越小。
一台
160KVA变压器
能变出多少
KW
答:
一台
160KVA变压器
能带的负载需要由供电线路的功率因数COSφ决定,一般取COSφ为0.85:(1)160KVA变压器带三相负载 三相负载的功率P=√3*S*COSφ =1.732*160*0.85 =235.55(
KW
)根据视在功率公式S=√3UI可知 此时线电流I=S/(√3U)=160/(√3*0.38)=243.10(A)(2)160KVA变压器带单相...
变压器
(
kvA
)和负荷(
kw
)是怎样
换算
的?
答:
kVA
(视在功率)=
KW
(有功功率)+kvar(无功功率)现在一般供电部门要求功率因数在0.9以上 故kVA=
kW
/0.9.但一般
变压器
的
容量
都会比其负荷留20%左右的余量,以备临时应急过负荷或将来增容之用.故kVA=kW/0.9/0.8
kva
等于多少
kw
?
答:
千伏安
(
kVA
)=
千瓦
(
KW
),1W=1V×1A。一般来说因为
KVA
是个“视在功率”,它是有功功率和无功功率的总和,所以如果线路上是纯电阻负载的才可以“总功率”和
变压器
的kVA数相同。但是由于线路上一般都有感性负载,功率因素不可能达到1,所以它的可带的负载的额定值肯定要比变压器的kVA 数小才能符合要求...
KVA
和
KW
怎么
换算
答:
KVA
和KW的转换体现了。
容量
应该是一种能量转换,是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流的情况,KVA不能直接
转换为KW
。KW是一种设备的耗能的概念,KW是直接把电能消耗掉的单位。W=W=功率因数*VA。
千伏安
(
kVA
)是指电力设备(如
变压器
、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器容量160kva能带多少kw
160kva变压器可带多大电流
160kva是多少千瓦
变压器容量换算千瓦
160kva变压器最大负荷
变压器5000kva等于多少千瓦
160千伏安等于多少千瓦
3200KVA的变压器等于多少W
直流700V摸正极会电人吗