变压器差动保护
变压器差动保护
和差动速断保护有什么区别?
答:
变压器差动保护
是一种基于电流差动原理的保护方式。它通过监测变压器的进出线路电流并进行比较,来判断变压器是否存在故障。具体而言,差动保护装置会监测变压器的输入电流和输出电流,并计算它们之间的差值(即差动电流)。当差动电流超过设定的阈值时,差动保护装置将触发保护动作,例如切断故障电路或给出警...
变压器差动保护
和差动速断保护有什么区别啊?
答:
变压器差动保护
和差动速断保护都是用于保护变压器的电气设备。它们的主要区别在于其保护原理和应用场景不同。变压器差动保护是一种基于电流差动原理的保护方式,通过比较变压器两侧的电流差值来判断变压器是否发生故障。当变压器内部发生短路或接地故障时,会引起变压器两侧电流不平衡,这时差动保护装置会检测到...
变压器差动保护
和差动速断保护的区别?
答:
总的来说,
变压器差动保护
和差动速断保护在原理、触发条件、结构以及应用场景等方面存在显著的差异。差动保护主要通过比较电流的大小和相位来实现保护功能,而差动速断保护则是在差动保护的基础上增加了速断器的功能,用于快速切除严重故障,保护变压器不受进一步损坏。
变压器差动
速断
保护
的动作原理是什么?
答:
当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由其中一个差动电流改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为两个差动电流矢量之和,即短路电流能使继电器可靠动作。
变压器差动保护
的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故...
变压器差动保护
防止励磁涌流的措施有哪些
答:
采用速饱和中间变流器、二次谐波制动的方法等。1、励磁涌流中含有大量的非周期分量,可以采用速饱和中间变流器来防止
差动保护
的舞动。2、二次谐波制动方法是根据励磁涌流中含有大量二次谐波分量的特点,当检测到差电流中二次谐波含量大于整定值时就将差动继电器闭锁,以防止励磁涌流引起的舞动。
变压器差动保护
是什么原理?
答:
差动保护
工作原理:差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当
变压器
正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动...
变压器
的电流
差动保护
的保护范围是什么
答:
对
差动保护
来说,
变压器
两侧的差动CT均应接成星型。(错)不一定是星型。差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A...
什么叫
变压器差动保护
答:
即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。
变压器差动保护
的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
什么叫
变压器差动保护
答:
变压器的
差动保护
是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。变压器的主保护,反应变压器内部、外部故障,保护动作于开关,将变压器与系统脱离。但对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯...
变压器差动保护
的基本原理是什么?
答:
在大过压的
差动保护
中,增加的励磁电流表现为跳闸电流。根据
变压器
的配置,这可能会导致跳闸。在分接开关出现问题或负载减少后,由于无功潮流的分布,系统中可能会发生过电压。对于具有长行的地理上较大的系统尤其如此。在给定的时间内,变压器可以承受引起发热的过度励磁,而不会造成损坏。在这段时间内,...