44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器差动保护
变压器
低压断路器送电为什么先退
差动保护
答:
变压器低压断路器送电先退差动保护是由于:对差动保护躲过励磁涌流的性能没有经过考验,防止差动保护误动跳闸。根据查询“
变压器差动保护
原理及作用”相关资料显示,变压器低压断路器送电时,在主变压器冲击送电的时候,能够起到保护作用,验证差动保护就能可靠躲过励磁涌流。
什么是
变压器差动保护
装置?又如何解释?
答:
想必大家对
变压器差动保护
装置这个词感到陌生,都不知道它大概的含义是什么呢?现在们来了解下。什么是变压器差动保护装置?又如何 解释?有 以下几个要注意的:1.变压器差动保护是由高集成、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。本装置主要...
在
变压器
冲击合闸实验中,发电机
差动保护
跳闸的原因是什么
答:
当间断角小于闭锁角时则判断为差流为故障,
保护
将开出。4。闭锁角定值。当启动定值一定时,闭锁角越小,要求半个周期内差流大于制动电流的角度越大,制动系数越大,
变压器
空投时差动不易误动,反之就易误动 总之,要先判断
差动
动作的原因是故障还是涌流,接下来就看看你的几个定值是否合理。
变压器差动保护
动作应跳哪些开关?
答:
电动机,
变压器
等电气设备)。3、电力变压器的
差动保护
,其电流就是取自变压器高、低压侧的变压器电流互感器。区内故障时应跳开变压器各侧断路器。(高压侧、中压侧、低压侧断路器)。4、输电线路的差动保护,其电流就是取自该线路两端变电站内线路用电流互感器。区内故障时应跳开线路两端断路器。
变压器
的主
保护
是什么?
答:
2、差动保护
变压器差动保护
是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。由于变压器励磁涌流、接线方式和电流互感器的误差等因素的影响,差动继电器中会流过不平衡电流,不平衡电流越大,继电器的动作电流越大,致使差动保护的灵敏性降低。因此差动保护需要解决的...
310、
变压器差动保护
差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流...
答:
变压器差动保护
差动继电器内的平衡线圈消除二次回路额定电流不同产生的不平衡电流。变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器...
变压器差动保护
动作应跳哪些开关
答:
电动机,
变压器
等电气设备)。3、电力变压器的
差动保护
主要保护变压器内部发生的严重匝间短路、单相短路、相间短路等故障。差动保护正确动作,变压器跳闸,变压器通常有明显的故障象征(如安全气道或储油柜喷油,瓦斯保护同时动作),则故障变压器不准投入运行,应进行检查、处理。若差动保护动作,变压器外观检查又没发现异常现象,则应对差动保护范围...
变压器
微机
差动保护
怎样试验?
答:
变压器差动保护
要看变压器接线组别(如Y/Δ-11;Y/Y、Δ/Δ; Δ/Y-1,Δ/Y0-11)。微机差动保护一般电流Y/Y接线,对电流进行补偿。相位相差180度。其它相保护退出差动保护。差动或差速就直接加电流就可以了,电流小点的差动动作,大点的是差速动作,有时差速会没...