变压器
主
保护
和后备保护分别是什么?
答:
后备保护又分为近后备保护和远后备保护。1、反映故障时气体数量和油流速度的保护称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。2、
变压器差动保护
是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。
10kV干式
变压器保护
为什么不需要配
差动保护
?
答:
差动保护
是根据
变压器
的容量来确定是否要装差动保护的,干式变压器的容量相对较小。一般情况下10MVA及以上容量单独运行的变压器,6.3MVA及以上容量的并联运行变压器或工业企业中的重要变压器,应装设纵差动保护。4.3.3.1 电压在 10kV 及以下、容量在10MVA 及以下的变压器,采用电流速断保护。4.3.3....
变压器
与发电机纵连
差动保护
的区别
答:
而发电机没有高、低压侧之分,只有定子绕组的引线用于发电,每相定子绕组引出的2个引线的电流在内部无故障时是相同的(相位和幅值),
差动保护
中没有电流平衡系数。2.
变压器
的铁心励磁电流来自电源侧(高压侧),从而在合闸时产生励磁涌流(含有二次谐波,可利用二次谐波进行制动);而发电机的励磁是...
变压器差动保护
中,差动电流、制动电流、动作电流是什么概念?三者之间...
答:
制动电流就是接此电阻,电阻投入工作时所产生的电流。一般带内部直流制动单元输出的变频器也有“制动电流”这个参数设置。制动电流设得越大制动效果越好。动作电流是指由于产生动作电位的结果而流动的微弱电流。
变压器
的纵
差保护
,是变压器内部及引出线上短路故障的主保护,保护范围:变压器内部及引出线上的...
变压器
纵
差动保护
和瓦斯保护能不能互相代替?为什么?
答:
瓦斯保护只能反应
变压器
油箱内故障,对于像变压器绝缘子闪络等油箱外故障瓦斯保护不能反应,所以瓦斯保护不能代替纵联
差动保护
。瓦斯保护能反应的一些油箱内故障,如铁心过热烧伤、油面降低等,纵差动保护不能反应。又如:变压器绕组发生线匝数较少的匝间短路时,短路电流很大会造成局部绕组过热产生强烈的油流向...
变压器
的 变比率
差动保护
中 制动电流是什么? 定义是什么?
答:
变压器
由于联结组不同和各侧TA变比不同,造成各侧电流幅值相位不同,为了消除这个影响,以前的保护采用二次侧TA接线方式的不同加以补偿,现在的微机保护利用数字的方法对变比和相位进行补偿。以下说明均基于已消除变压器各侧电流幅值相位差异的基础之上。在变压器比率
差动保护
校验中,用三相法最为直接,不用...
差动保护
的工作原理是什么?
答:
使故障设备断开电源。其保护范围在输入的两端电流互感器之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,
变压器
等电气设备)。电力变压器的
差动保护
,其电流就是取自变压器高、低压侧的变压器电流互感器。输电线路的差动保护,其电流就是取自该线路两端变电站内线路用电流互感器。
主
变压器
停电还用退
差动保护
吗
答:
a.退出主变
差动保护
出口压板;b.投入主变外附(大差)回路与差动保护回路的连接片,打开外附差回路短接片;c.短接主变内附(小差)回路,打开内附(小差)回路与差动保护回路的连接片;d.投入主变差动保护出口压板;e.退出主变保护联跳旁路断路器的保护压板。2主
变压器
瓦斯保护的规定 2.1正常运行...
变压器
的
差动保护
的概述
答:
变压器
的主
保护
,反应变压器内部、外部故障,保护动作于开关,将变压器与系统脱离。但对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯保护。
在什么情况下将运行中的
变压器
的
差动保护
退出?
答:
主
保护
,一般是不允许退出的了~~~退出的情况大概是因为投运前没带负荷测六角图,担心
差动
电流回路接线有误,出现差流 另外一种情况就是某侧CT的电流回路有改动,需从新带负荷做试验